标题:
甲类装置与丙类车间联合布置防火间距
甲类装置生产出来的产品为丙类产品,需要配套造粒包装车间(丙类)作为联合装置。是否丙类车间与甲类装置贴邻的一侧采用防火墙即可?另外,如按此布置全厂防火间距于此装置间距是否可以分开分别按照甲类和丙类看,即整个联合装置不需要整个按照甲类考虑。
作者:
陈维杰
时间:
2020-12-16 08:29
GB50160-2018石油化工企业设计防火标准
2.0.11 联合装置 multiple process plants
由两个或两个以上独立装置集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中间原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行,视为一套装置。
5.2.9 联合装置视同一个装置,其设备、建筑物的防火间距应按相邻设备、建筑物的防火间距确定,其防火间距应符合表5.2.1的规定。
首先,看一下是否满足联合装置定义。第二,丙类车间与甲类装置贴邻,也要满足相应的防火间距,另外像你这样的情况,车间肯定都是防火墙,不可能一面是防火墙,而且还要考虑甲类装置和丙类车间是否有爆炸危险,是否采用抗爆设计。至于最后一条,既然都是联合装置了,肯定是整体考虑按甲类算。
作者:
尽心
时间:
2020-12-17 09:19
工艺需要必须当联合装置的话,那就都甲级了
作者:
简爱_NNq1m
时间:
2022-7-12 16:55
我也遇到相同的问题 我是乙类与丙类 ,结果计算与围墙的距离非得让你按照乙类车间的距离来算,不过好一点的是乙类区与与丙类区域分开了