海川化工论坛

标题: 关于DCS显示阀门实际位置 [打印本页]

作者: mayuer    时间: 2020-12-10 15:43
标题: 关于DCS显示阀门实际位置
大家好,问一下,现场阀门配备DVC6200定位球,DCS是横河CENTUM VP,配PRM站,能不能在不增加仪表的情况下,实现将阀门的阀位在DCS上显示,如果可以,如何进行组态?

作者: wx_笨小子[咖啡]64664    时间: 2020-12-11 07:03
硬件条件具备,是个系统就能实现,组态你问你们仪表
作者: ssln123    时间: 2020-12-11 08:15
主要是确认这款定位器带不带阀位反馈信号,如果有就是接线组态的事了。
作者: wx_路灯227227    时间: 2020-12-14 00:02
ssln123 发表于 2020-12-11 08:15
主要是确认这款定位器带不带阀位反馈信号,如果有就是接线组态的事了。
带HART或者FF通讯功能的可以直接进行显示
作者: mutianly    时间: 2020-12-14 11:02
问横河,最靠谱,想从PRM取阀门的实际反馈值!  问费舍尔,这个定位器里有没有配置模拟量的反馈,配置了才有现场实际位置,不是一个定位决定
作者: mayuer    时间: 2020-12-24 14:48
wx_路灯227227 发表于 2020-12-14 00:02
带HART或者FF通讯功能的可以直接进行显示

请问怎么显示,组态中的HART中的几个选项都表示什么
作者: yahooabce    时间: 2021-3-17 08:15
mayuer 发表于 2020-12-24 14:48
请问怎么显示,组态中的HART中的几个选项都表示什么

你的卡件支持hart吗
作者: 送走蒲公英的风    时间: 2024-1-17 16:10
1.        增加阀门阀位反馈
1)        确认现场阀门型号和中控卡件支持hart通讯后,在系统中卡件通道处选择



2)        进入Hart variable,Channel通道内填写仪表所在硬件通道,Data数据选择仪表参数,福斯520MD默认为FV+DS第四参数+设备状态。萨姆斯3730默认为SV+DS第二参数+设备状态。完成后即可下装使用该页Hart Terminal通道。



3)        进入系统组态Control drawing builder 控制图绘制,增加PVI块,引入hart通道输入pvi功能块,在功能块增加相关参数后即可下装使用。

4)        完成后调试一下即可使用。

作者: yahooabce    时间: 2024-7-12 14:24
楼上正解,楼主是不想放线吧