因为涉及到机柜间不得与甲乙类生产装置统一建筑物,有的认为像车间内配的仪表柜间,无人常驻,不属于机柜间。这个对吗?谢谢!
作者:
kingwang81
时间:
2020-12-8 13:34
这个不是以有无人常驻来判定是否为机柜间的,最主要还是要在发生爆炸的最坏情况下,保证仪表系统正常
作者:
chenyuyan
时间:
2020-12-8 14:50
不对
作者:
不习惯的姜
时间:
2020-12-8 15:30
参照《石化规》5.7.1A规定及条文说明:
5.7.1A 国外标准API 752-2009((工艺装置永久性建筑物布置危险管理》针对爆炸、火灾和有毒物泄漏等不同事故场景的建筑物布置提出了风险评估的方法、标准及风险减缓措施等具体规定。该标准明确指出,建筑物是否需要考虑抗爆性能主要取决于建筑物是否位于爆炸风险的区域内和建筑物内是否有人员长期停留。中央控制室一般布置在远离装置区的位置,其是否需要抗爆应根据爆炸风险评估确定。装置区的控制室、有人值守的机柜间等建筑物是重要设施,同时还是人员集中场所,且其距离火灾危险设备相对较近,为防止装置区发生火灾、爆炸等事故时对其造成损害,故规定其宜进行抗爆设计。中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。布置在装置区的控制室、有人值守的机柜室宜进行抗爆设计,抗爆设计应按现行国家标准《石化化工控制室抗暴设计规范》GB50779的规定执行