PROFIBUS一般传输什么信号,能用在SIS系统中吗
[打印本页]
作者:
loonfan
时间:
2020-12-4 08:28
标题:
PROFIBUS一般传输什么信号,能用在SIS系统中吗
PROFIBUS字面意思是现场总线,一般传输什么信号,能用在SIS系统中吗?据我了解,进SIS 的信号一般是硬线连接
作者:
zhangyili
时间:
2020-12-4 12:53
用西门子的FH的话,是用的profibus dp
作者:
wx_笨小子[咖啡]64664
时间:
2020-12-4 22:18
通迅,硬接线不行
作者:
丁洪伟
时间:
2020-12-4 22:34
不可以,50770规定,不能用现场总线或者其他通信方式作为安全仪表的输入信号
作者:
dennyshen2549
时间:
2020-12-5 20:51
如果说是西门子的SIS,当然可以用DP通讯,但对于不同厂家,估计还得靠硬线相接,通讯是不被认可的
作者:
loonfan
时间:
2020-12-16 10:58
丁洪伟 发表于 2020-12-4 22:34
不可以,50770规定,不能用现场总线或者其他通信方式作为安全仪表的输入信号
请问在哪写的,我翻了下没找到,谢谢