标题: 中控DCS取反是什么意思
干燥塔冷却料仓料位,点详细面板,数据转换中,反量程属性“取反”是什么意思。系统为尼龙工序
作者: 达里加    时间: 2020-12-3 12:03
料位还是料位报警?
作者: cxf915521833    时间: 2020-12-3 13:19
达里加 发表于 2020-12-03 12:03
料位还是料位报警?
料位报警
作者: qqgd    时间: 2020-12-3 13:26
简单点说就是将4~20mA信号转换成 20~4mA信号来处理
作者: myface    时间: 2020-12-3 20:37
1变0,0变1
作者: konglong241    时间: 2020-12-4 08:02
跟正常的反过来
作者: 伟^O^    时间: 2020-12-4 14:19
正常显示标识1或0,就是把两个数字反过来
作者: mazm    时间: 2020-12-4 16:05
模拟量输出有反输出一说,就是0-100%开度输出,实际输出为20-4mA,用在气关阀门上,为了对应DCS与现场开度。开关量取反,就是做逻辑的时候0取反就是1,1取反就是0,实现你的逻辑需求。