标题: 现场仪表的接线 [打印本页]

作者: biubiupiu_t32g3    时间: 2020-11-27 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mutianly    时间: 2020-11-27 11:44
一般规范化的装置,现场加中间接线箱,不需要现场加中间柜子。按单元设计,按区域设计,按同等类型信号设计。可燃有毒气体一般直接拉到机柜间。
作者: 一个伤心的人    时间: 2020-11-27 13:32
有直接从现场仪表到DCS机柜间的,也有现场设置中间接线箱,现场仪表电缆进接线箱,然后从接线箱再到机柜间。
作者: 咚呲哒呲    时间: 2020-11-27 14:01
主要看业主x i惯中间加接线箱还是直拉;另外考虑现场仪表距离机柜室距离,近的可以直拉,远的还是中间加接线箱配有备用电缆方便后期维护。
作者: biubiupiu_t32g3    时间: 2020-11-27 16:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: biubiupiu_t32g3    时间: 2020-11-27 16:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: biubiupiu_t32g3    时间: 2020-11-27 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: HEJIYUER    时间: 2020-11-27 23:28
这是投资的课题。
多对电缆的好处是:折合成单个信号电缆便宜,槽盒少,柜子进线电缆少,施工费用省。(以后增补信号也方便)
但是需要增加现场接线箱和接头配件,要多花这个钞票。
如果仅对比一次投资,以12对的主电缆为例,6对以下的使用率,还是单拉便宜。
作者: 一个伤心的人    时间: 2020-11-28 08:17
biubiupiu_t32g3 发表于 2020-11-27 16:29
谢谢大佬解答

不是大佬,只是稍微有点经历罢了。
作者: iove018    时间: 2020-11-28 14:51
具体看项目的规模、单元和区域设计,防爆要求等等,看懂图就行
作者: 就看看    时间: 2020-11-28 21:27
我们这都是直拉的,为了减少故障点
作者: zhangrebecca    时间: 2020-11-29 15:12
要看现场实际情况,如果机柜间离现场太远,一般电缆超过300米左右后,信号衰减严重,就不太适合远程的仪表间了。