海川化工论坛

标题: 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-11-26题 [打印本页]

作者: 明天要更好    时间: 2020-11-26 07:38
标题: 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-11-26题
工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-11-26题



讨论题:

308、请问贵单位实施仪表专业防雷规范了没有?为什么?


作者: yyszyj    时间: 2020-11-26 08:14
防雷接地
作者: 清风海来    时间: 2020-11-26 08:40
基本上规范:
1.仪表防雷主要是电气专业做好接地网,共用防雷接地网,但不得与独立的避雷装置共用;
2.仪表设雷电浪涌保护装置,与防雷接地网相连;
3.仪表电缆槽,管,进入控制室后应与保护地相连,且要求两端接地。
作者: 张勇_efD8q    时间: 2020-11-26 09:29
没有特别规范,因为管这个的不专业
作者: jlszhoujidai    时间: 2020-11-26 13:47
按规范执行
作者: v狗兔子    时间: 2020-11-26 14:41
按规范进行落实
作者: ssln123    时间: 2020-11-26 15:47
只看到每年有防雷检测,都是针对建筑物、厂房、储罐的,没见对仪表有专门的检测。一般仪表是在控制柜加浪涌这些。
作者: 41120938    时间: 2020-11-27 06:57
按规范进行落实
作者: 寂寞的人_YHKZ    时间: 2020-11-27 09:52
完全按照SHT 3164-2012 石油化工仪表系统防雷工程设计规范要求进行。
作者: koreaboy    时间: 2020-11-27 12:41
半年一检
作者: h20090630    时间: 2020-11-28 15:38
1.三级防雷,电源加浪涌,信号加光电隔离;
2.箱体,柜体,设备等电位联结;
3.雷害严重的地区加装防雷模块。
作者: 池鱼、旧林    时间: 2020-11-28 20:36
谢谢




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5