讨论题:
293、请列出所见过仪表导压管敷设不规范现象?
作者:
明天要更好
时间:
2020-11-11 07:43
可以参考下列帖子:
仪表安装通病防治系列帖(动态更新----10.28)
https://bbs.hcbbs.com/thread-3067732-1-1.html
作者:
yyszyj
时间:
2020-11-11 08:05
本帖最后由 yyszyj 于 2020-11-11 08:13 编辑
对于压力管道而言有:弯曲太多,取压装置在弯曲处或死角处,取压管伸入流体内部,一次门太靠近取压装置,引压管安装太平未有保证一安的倾斜度
作者:
huanghong
时间:
2020-11-11 08:46
仪表导压管敷设前未进行清理、吹扫;气密性试 验,安装后未进行二次吹扫,安装未做膨胀补偿弯
作者:
张勇_efD8q
时间:
2020-11-11 09:05
弯太多、没有放净、铺设不水平等
作者:
jlszhoujidai
时间:
2020-11-11 11:47
主要有:有的管线过长,宜产生堵塞;有的安装要求水平的不水平;转弯过大过小;安装的冷凝器和集气器不合理,三阀组安全不正确等待....
作者:
h20090630
时间:
2020-11-11 23:24
仪表导压管敷设前未进行清理、吹扫;气密性试 验,安装后未进行二次吹扫,安装未做膨胀补偿弯
作者:
koreaboy
时间:
2020-11-12 18:31
漏、卡套大小不合适、未保护焊、弯扁、乱布置
作者:
h20090630
时间:
2020-11-13 21:22
仪表导压管敷设前未进行清理、吹扫;气密性试 验,安装后未进行二次吹扫,安装未做膨胀补偿弯