分程控制,调节阀和切断阀
我在一个小的医药厂里,做技术改造,PID图上接受罐的氮气管线上用的是调节阀,放空管线上用的是切断阀,那个仪表工程师说这是分程控制,还有好多连续的流程,都是切断阀,他说调节阀太贵了,调节阀都改成切断阀了。
我看书上分程控制都是两个调节阀联锁的,难道是书上的东西都是理论,和实际不符。
希望大家给我讲讲这样合不合理。
作者:
达里加
时间:
2020-11-6 12:55
本帖最后由 达里加 于 2020-11-6 12:56 编辑
省钱呗。小厂只要能转就行,有自动控制就不错了。只要实用省钱就十分合理。
作者:
wx_笨小子[咖啡]64664
时间:
2020-11-6 23:28
以自己的学习认知为准,多问,没有谁是绝对的权威
作者:
david1077
时间:
2020-11-7 07:48
调节阀的确贵。多跟厂家工艺和仪表沟通。适合他们使用的就是最好的。
作者:
ssln123
时间:
2020-11-7 08:57
不能称为分程调节了,只能切断不能称为调节,只不过用切断阀还能控制住工艺要求的温度、压力之类的。
作者:
彩丫
时间:
2020-11-12 10:31
为了省钱,一个DN25的控制阀大约要1万左右
作者:
diyemei
时间:
2020-11-13 07:45
理论终究是理论,现实是能用且好用就足够了
作者:
萧瑟、、
时间:
2020-11-15 23:32
彩丫 发表于 2020-11-12 10:31
为了省钱,一个DN25的控制阀大约要1万左右
价格不一定会这么贵,主要看工艺工况要求,还有品牌。要求不高的话配一个性价比高一点的定位器一台也就三四千块钱,我是控制阀厂家,有需要用到的朋友可以私信聊聊。
作者:
wx_极速蜗牛97119
时间:
2020-11-26 23:56
肯定没有两个调节阀好用,但是没有规定不能这么用,能否起到控制压力的作用就可以,波动肯定大
作者: