总屏分屏多芯电缆接地
为什么新规定中的总屏分屏多芯主电缆的主屏蔽线分别在现场和机柜室都接地了,这样不是会形成信号干扰吗?
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
lucimpo
时间:
2020-10-20 16:24
同关注,共学习!
作者:
疯锤屁屁_boyOk
时间:
2021-3-10 17:09
接线箱中只有总屏接了地,分屏与现场信号接地线连接去现场,但是现场仪表就是铠装层接地,所以说分屏还是单端接地的
作者:
小刘_tsme3
时间:
2021-3-14 21:08
学习了,谢谢楼主!!!!!!!
作者:
hfrs
时间:
2021-3-15 10:29
规范制订人啥也不是。既然是总屏就不应该接在保护接地上,除非是铠装电缆。但,其实也没啥影响,因为分屏接地会屏蔽掉总屏的电磁场,所以,关键只要分屏单端接地了,就没有问题。
作者:
502017984
时间:
2021-8-2 09:04
这是什么标准,从哪能下载
作者:
lzbelieve
时间:
2021-8-2 16:09
铠装、总屏、箱体接保护接,两端就近接地。
分芯屏蔽层起屏蔽作用,现场端不接地,在控制柜侧接地,并且接线箱内不能打断。
如果没有分屏,总屏就接工作地。