海川化工论坛

标题: 仪表安装通病防治系列帖(八) [打印本页]

作者: 明天要更好    时间: 2020-10-18 09:04
标题: 仪表安装通病防治系列帖(八)
仪表安装通病防治系列帖(八)


欢迎海友们积极参与本系列问题讨论(建设性的意见将得到高额奖励,如果有相应的图片更好(额外加分奖励)),并汇集相应问题及解决办法,避免后续装置出现同类问题,为维修工作创造良好环境。谢谢!

电缆施工通病

8、  电缆敷设时将交流电源线路和仪表信号线路放在同一桥架内且未用金属隔板分开,或者仪表电缆与强磁场设备距离太近。

l  分析与防范:
l  在同一电缆槽内,交流电源线路和仪表信号线路应用金属隔板隔开敷设,否则仪表信号线路受电源电缆的影响,交流电源线路的强磁场和强静电场使仪表控制电缆产生静电。当仪表信号电缆采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在带盖的金属电缆槽内敷设时,距离强磁场和强静电场之间的净距离宜大于0.80m。明敷设的仪表信号线路处在具有强磁场和强静电场之间的净距离,宜大于1.50m。如高压电机、励磁机等均属强磁场设备。


作者: PTHCY    时间: 2020-10-19 13:47
容易引起仪表内置参数丢失  严重时仪表不能正常工作
作者: jfcl0532    时间: 2021-12-7 13:10
数字信号应该问题不大
作者: 欢乐马_L88OO    时间: 2023-8-12 10:00
这是怎么回事呢
作者: 我滴神啊    时间: 2024-3-12 07:43
实际施工过程中经常出现这种现象
作者: ._eQ3qV    时间: 2024-7-31 10:24
实际施工的时候比如分析仪器的电源就几根根本就不会做隔板或者单独走桥架,几根的话使用时候也没发现啥问题