海川化工论坛

标题: 仪表安装通病防治系列帖(七) [打印本页]

作者: 明天要更好    时间: 2020-10-13 14:09
标题: 仪表安装通病防治系列帖(七)
仪表安装通病防治系列帖(七)


欢迎海友们积极参与本系列问题讨论(建设性的意见将得到高额奖励,如果有相应的图片更好(额外加分奖励)),并汇集相应问题及解决办法,避免后续装置出现同类问题,为维修工作创造良好环境。谢谢!

穿线管施工通病

7、穿线管、导压管支架间距过大,个别地方缺支架支撑。穿线盒盖连接松动、穿线后盒盖不恢复或螺丝丢失。
l  分析与防范
严格按照技术交底进行施工,提高技工水平,加强员工素质教育,养成良好施工x i惯。





作者: ssln123    时间: 2020-10-14 09:39
1 穿线管弯头过多,超过2个导致穿线困难。 2 穿线管固定直接点焊,不是U型卡固定,破坏镀锌管防腐层  。 3 穿线管不是从桥架侧面出来,而是从底部出来  4 穿线管安装不到位,导致防爆软管连接不到仪表接头上
作者: sjhtom110    时间: 2020-10-17 08:55
穿线管套丝也是一种学问,最少五丝,套丝机注油润滑,选择合适的丝套,DN15和 DN20及以上尺寸的,内侧套丝的毛刺一定要磨掉,防止防线的时候损坏电缆。有时候图省事一个管穿两根线,后期维护很不方便,还有施工中U型卡用手拧,位置高的地方不固定也是常态。很多人在干活中,x i惯性的站在穿线管架上作业。还有好多好多违规的作业和注意事项,大家一起来讨论。
作者: zjdzfjc    时间: 2024-1-26 10:14
ssln123 发表于 2020-10-14 09:39
1 穿线管弯头过多,超过2个导致穿线困难。 2 穿线管固定直接点焊,不是U型卡固定,破坏镀锌管防腐层  。 3  ...

第3点有规范吗,不要信口开河呀,从桥架底部开孔,水都会流到接线盒了
作者: ssln123    时间: 2024-1-27 11:53
zjdzfjc 发表于 2024-1-26 10:14
第3点有规范吗,不要信口开河呀,从桥架底部开孔,水都会流到接线盒了

大哥,您再看看题目再看看我的回复,您可能理解偏了




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5