海川化工论坛

标题: 工程项目建设末期管道及设备试压试漏是否可以不做,直接投料试生产呢? [打印本页]

作者: jmdc    时间: 2020-10-7 10:58
标题: 工程项目建设末期管道及设备试压试漏是否可以不做,直接投料试生产呢?
工程项目建设末期管道及设备试压试漏是否可以不做,直接投料试生产呢?

整个系统试压试漏很麻烦,这是一项很繁琐吃力不讨好的工作,而且很难记录,该怎样记录呢?

每根管线逐一试压做记录吗?
作者: 逍遥的小鱼    时间: 2020-10-7 12:25
负责任的说:不可以。
    施工期间的赶工,无良供应商劣质材料(主要垫片),职工心情(主要问题螺栓少上,不拧紧)都会引起管道系统泄露。

   虽然你们就是试压了,但只是用氮气或视情况而定的压缩空气,在正常运行进其他物料后还是会到处漏。但不试的话漏的更多,不仅影响你们公司声誉还是造成可记录返工工作量巨大。

    我是甲方设备管理,不亲眼见乙方试压施工和照片,不会在竣工验收单上签字的。就是施工前期也会在合同上做试压技术要求和澄清。
你们怎么会有不试压这么奇怪的异想天开的想法的。。
作者: liang164973958    时间: 2020-10-9 07:19
试生产手续中必须包含管道试压报告的,近些年手续查的力度太大了,所以还是要做的,对甲方有好处
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-10-14 10:38
很好奇怎么会有这样的想法
作者: hopelu    时间: 2020-10-14 12:30
沙漠里的游鱼 发表于 2020-10-14 10:38
很好奇怎么会有这样的想法

设备/管道的试压试漏是需要的,且对个人是需要且是责任。

项目艰难的时候已经过去了,不要在收尾时漏了这一环节。

工作不难,可用空气试压, 水或相应的介质试漏。 做完这个才是完整的项目管理。
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-10-15 17:09
hopelu 发表于 2020-10-14 12:30
设备/管道的试压试漏是需要的,且对个人是需要且是责任。

项目艰难的时候已经过去了,不要在收尾时漏 ...

就是,基本的规矩要遵守
作者: jmdc    时间: 2023-6-27 21:33
有标准规范规定必须要做吗?
作者: 宋小强    时间: 2023-6-28 08:26
本帖最后由 宋小强 于 2023-6-28 08:29 编辑

1、业主监理啥的都要在资料上签字的,不做应该没人签吧;
2、做了都有可能有些隐患发现不了,不做隐患更大了,不怕投产发生事故?
3、管线试压是需要提前编制试压包的,安照系统编制;
作者: 兴伟阀门    时间: 2023-6-28 10:48
不试压万一发生重大事故呢?你这种想法很危险,要不得。
作者: tuohou    时间: 2023-6-28 15:52
这个马虎不得。如果是压力容器或压力管道,不经过试压,监督检验部门是不会发监检报告的,建设单位也就无法做到合法投产。即使不是特种设备,按照相关标准规范,如石化行业的SH3501、GB50517等也是需要系统压力试验的,这是免除施工单位责任的重要一环。
实施起来是比较麻烦,需要根据工艺流程提前划分试压系统,准备试压工机具,系统焊接无损检测热处理完成后,需要加拆很多盲板,安装临时线,一个几万吋的装置,管道系统试下来得个把月,而且冬季还存在冻坏管线的危险。只有一少部分压力不高、介质不危险的管线,根据规范要求,可以同装置初始运行时一并进行压力试验。
总之,这一步即便再麻烦,也万万不可省去,责任重大!
作者: 杨晓伦_M1ldI    时间: 2023-6-29 15:50
为什么要上班挣钱呢,干活多累啊,在家等死不好吗?这个是不是一个道理
作者: kkkaz    时间: 2023-7-1 12:26
管道有免除试压的条款,但是基本做不到,焊缝100%无损检测,还要设计单位出柔性分析,你看哪个设计愿意给你做。
作者: 某呜呜    时间: 2023-7-3 11:23
这个是要做的。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5