海川化工论坛
标题:
求助,各位大神,导热油管道,300℃左右,与主管道之间的阀门采用什么阀门好
[打印本页]
作者:
tianqzathch
时间:
2020-9-21 14:27
标题:
求助,各位大神,导热油管道,300℃左右,与主管道之间的阀门采用什么阀门好
求助,各位大神,导热油管道,300℃左右,与主管道之间的切断阀阀门采用什么阀门好,看规范的话截止阀、闸阀都可以,厂家非要选闸阀,是否可以,有啥规范依据吗?
作者:
翘首企盼
时间:
2020-9-21 21:28
没啥依据,如果只是为了切断作用的话,选择闸阀就行,如果是作为流量调节控制的话,还是选用截止阀比较合适。
作者:
遗忘的牛狼
时间:
2020-9-22 10:35
可以用闸阀
作者:
king3568
时间:
2020-9-24 02:45
带手轮的截止阀吧
作者:
cyq1987
时间:
2020-9-24 08:17
截止阀便于调节
作者:
cyq1987
时间:
2020-9-24 08:17
截止阀便于调节
作者:
zergvs
时间:
2020-9-25 08:01
导热油国内大部分有采用波纹管截止阀。
作者:
枫香秋舞
时间:
2020-9-25 08:01
截止阀吧,300的闸阀开死你
作者:
gjtc009
时间:
2020-9-25 09:23
你可以问厂家,让厂家给出选配理由
作者:
eaglejhw
时间:
2020-9-25 14:48
我们300的导热油选闸阀,截止阀也可以
作者:
jgsong157
时间:
2020-9-25 16:30
用闸阀,切断性好,不容易内漏
作者:
hawkings
时间:
2020-9-25 19:05
截止阀,闸阀都可以,但闸阀便宜一点
作者:
杨晓伦_M1ldI
时间:
2020-9-26 13:55
闸阀,截止阀都可以
作者:
玉麒麟_VHCG
时间:
2020-9-27 16:23
有用高温球阀的吗
作者:
as408392647
时间:
2020-9-28 11:46
这个要看你用在哪里了?界区用闸阀,需要切断的也是。调节阀旁通,用节流阀,其他可以用截止阀
作者:
lijie2007521
时间:
2020-9-28 17:05
从关断来说,球阀和闸阀都可以,但闸阀失漏可能性小于球阀。
作者:
友缘人
时间:
2020-9-29 16:43
波纹管截止阀吧,这种阀门正常是零泄漏的,当然如果质量不好,波纹管损坏的话另说,另外如果要通过阀门调节流量的话可以采用闸阀,因为波纹管截止阀调节流量时阀瓣容易震动,易导致波纹管出现裂纹,从而外漏。
作者:
zccrg001
时间:
2020-9-30 10:41
波纹管密封闸阀或截止阀
作者:
tp17740072369
时间:
2020-10-1 19:12
波纹管截止阀
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5