海川化工论坛

标题: SIS系统上与不上? [打印本页]

作者: 将将将    时间: 2020-9-17 16:36
标题: SIS系统上与不上?
交流发现CNG很多都没有SIS,但是LNG又都有SIS。安全仪表系统(SIS)的使用与装置重大危险源等级有关系吗?《液化天然气工厂设计标准》GB51261-2019中第10章直接描述SIS的要求,是否意味着与危险源等级无关,都要上SIS?

作者: mutianly    时间: 2020-9-17 17:31
现在是根据安全风险评估(HAZOP,LAPO分析),然后SIL等级认定,认定有安全等级的就应该由设计院设计SIL,其实安全法律法规2012就已经规定了,只是行业实施,设计实施上都陆续的在改进执行
作者: 将将将    时间: 2020-9-18 09:08
mutianly 发表于 2020-9-17 17:31
现在是根据安全风险评估(HAZOP,LAPO分析),然后SIL等级认定,认定有安全等级的就应该由设计院设计SIL,其 ...

SIL等级有4个,在这个范围内即为有安全等级,然后就需要上SIS,是这个意思吗?
作者: zzllyp    时间: 2020-9-18 10:46
上不上SIS:
1.法规强制:从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起 ,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统;在役装置2019年底前完成安全仪表系统评估和完善工作。根据安全专业对CNG的储槽量进行计算,如果达到重大危险源的,必须要上
2.HAZOP分析,如果事故后果很严重(伤亡和财产)建议一定要上。
3.对于自身运行安全的要求,严格按照HAZOP分析结果决定是否要上
作者: 将将将    时间: 2020-9-18 16:53
zzllyp 发表于 2020-9-18 10:46
上不上SIS:
1.法规强制:从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设 ...

了解,写得好详细
作者: 左手温暖_p7Uuo    时间: 2020-10-21 09:05
一般要评级。达到要求强制性上。罐区和主要生产装置必须上。
作者: 煎饼果子    时间: 2020-10-21 09:40
大哥,让你们单位找个有资质的设计单位,给你们算算,好好评级,评完才能决定你们有没有必要上SIS,不是你、专家说了算的,那是有理论根据的
作者: mutianly    时间: 2020-10-22 08:36
煎饼果子 发表于 2020-10-21 09:40
大哥,让你们单位找个有资质的设计单位,给你们算算,好好评级,评完才能决定你们有没有必要上SIS,不是你 ...

设计单位,没有评价上不上SIS的权利,设计规范和法制规章规定。现在的设计院没有几个能把联锁逻辑图准确的逻辑关系编辑出来的。
作者: J丶L午夜游民    时间: 2020-10-30 10:42
所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。如果需要第三方协助,可以和我联系。