储罐温度信号进雷达液位计,总线通迅至罗斯蒙特雷达液位计处理单元FCU,从FCU 485通讯至DCS,温度最小值最大值跳变,什么原因,怎么解决?
作者:
CallMe景晨
时间:
2020-9-6 21:40
同样问题困扰,中间接线箱总线并入电阻方案行不通,现在将现场浪涌接线脱开测试,大神估计都不会在这里支招的缘故还是怎么回事15年的贴 没一个评论
作者:
ゞ①點ゞ
时间:
2020-9-7 17:19
到罐顶直接测量一下温度传感器的阻值,把接线拆掉测量,看传感器本身是否跳变。传感器也跳变的话,那就是传感器坏掉了。传感器不跳变的话,依次往后查,带着那段延长线再测量观察。再看看接线,有没有松动需接,接线盒有没有进水,锈蚀严重的话也处理一下
作者:
ゞ①點ゞ
时间:
2020-9-7 17:20
CallMe景晨 发表于 2020-09-06 21:40
同样问题困扰,中间接线箱总线并入电阻方案行不通,现在将现场浪涌接线脱开测试,大神估计都不会在这里支招的缘故还是怎么回事15年的贴 没一个评论
三楼意见,参考一下
作者:
cubel
时间:
2020-9-14 08:05
先排除传感器问题,测量电阻值,这个还得确定是某一点的还是全部的问题,照理说如果是多点的平均温度计,有一点出问题不会有那么大动静吧?
作者:
cubel
时间:
2020-9-14 08:05
先排除传感器问题,测量电阻值,这个还得确定是某一点的还是全部的问题,照理说如果是多点的平均温度计,有一点出问题不会有那么大动静吧?