海川化工论坛

标题: 【讨论】关于仪表测量管道内物料流速的问题 [打印本页]

作者: RSchufaqi    时间: 2020-9-3 10:31
标题: 【讨论】关于仪表测量管道内物料流速的问题
近来在涡街流量计选型遇到一个问题:为了兼顾小流量的测量精度,对测量管道采取了缩径,但对最大流量来说,流速能达到31.6m/s(介质165℃饱和蒸汽),请教各位海友安装仪表,是否符合规范要求。

作者: RSchufaqi    时间: 2020-9-3 10:38
计算数据表

作者: HEJIYUER    时间: 2020-9-4 23:26
流速大,影响的是压损。 165 的蒸汽,32流速略高一些。

不过,我觉得应该核实一下用户侧的流量范围,常规蒸汽涡街, 实际范围比10:1 也能搞定,你下游流量的变化很大么?

涡街流量计, 6寸管3寸流量计的应用很多。
作者: 杨晓伦_M1ldI    时间: 2020-9-5 16:22
用涡街流量计没啥问题