标题: 分馏塔顶温以及回流罐液位的控制方案 [打印本页]

作者: 孤鸿影_TEYB    时间: 2020-9-1 19:53
标题: 分馏塔顶温以及回流罐液位的控制方案
我日常接触较多的控制方案是:顶温控制回流,回流罐液位控制塔顶产品外送量,但是近期看到一个控制方案是顶温控制外送量,液位控制回流量,从物料平衡角度可以理解顶温控制塔顶产品外送量,但是回流罐液位控制回流这个怎么理解?还有我理解的顶温控制外送量是否正确?求大神指导一下。

作者: liaifeng    时间: 2020-9-1 20:36
其实这个问题就是三大平衡的运用,这里是总量平衡,只是对换了位置而已。
作者: 孤鸿影_TEYB    时间: 2020-9-2 10:19
liaifeng 发表于 2020-9-1 20:36
其实这个问题就是三大平衡的运用,这里是总量平衡,只是对换了位置而已。

我只是不理解液位控制回流,而回流会对顶部工况产生影响,进一步导致波动的产生,怎么理解这个
作者: 熊子昂_lCCzO    时间: 2020-9-2 13:24
跟2楼说的一样,这么调换一下控制,没啥区别。回流跟顶温是负相关,采出跟顶温是正相关。一个控顶温,一个控液位,换过来不还是一个意思。物料是平衡的,加大回流,采出就减少,反过来你去加大采出,回流就减少。我理解这是一回事。
作者: 孤鸿影_TEYB    时间: 2020-9-2 14:58
熊子昂_lCCzO 发表于 2020-9-2 13:24
跟2楼说的一样,这么调换一下控制,没啥区别。回流跟顶温是负相关,采出跟顶温是正相关。一个控顶温,一个 ...

你这么一说我倒是有点理解了,多谢
作者: 濠梁知乐    时间: 2020-9-2 15:28
所谓物料平衡,是指静态平衡,即回流量L+采出量D,等于冷凝罐流出量。此时回流罐液位稳定。
需要注意,动态调整时,回流量L+采出量D不等于冷凝罐流出量,回流罐液位上升或下降。此时系统进行调整,直至系统重新稳定。
改变回流量控制塔顶温度,是基于能量守恒原理进行调整的,因为回流量改变,即改变了送回塔顶的流量,同时也改变了塔内的能量(因为回流液温度低于塔内温度,可看做是负热量)。
改变采出量D制塔顶温度,是基于物料守恒原理进行调整的,在其他量不变的情况下,xD与采出进料比D/F有关。