海川化工论坛

标题: 关于消防罐的液位计算 [打印本页]

作者: 澹泊清心    时间: 2020-8-24 20:12
标题: 关于消防罐的液位计算
我这里有两台消防罐,高8m,单法兰液位变送器安装在罐的底部,要求液位7.2m低报警,液位7.35m高报警,所以我把液位变送器的量程设置为72KPa~73.5KPa,请各位大神评论一下。变送器是单法兰差压式液位变送器。低压端通大气。


作者: mutianly    时间: 2020-8-25 08:13
消防罐顶,要有对大气的口!H=P/密度*g,准确点g可以按9.8算,按10也无所谓,没什么好讨论的
作者: 澹泊清心    时间: 2020-8-25 09:33
mutianly 发表于 2020-8-25 08:13
消防罐顶,要有对大气的口!H=P/密度*g,准确点g可以按9.8算,按10也无所谓,没什么好讨论的

消防罐是有通大气的口的。

作者: mutianly    时间: 2020-8-25 10:04
澹泊清心 发表于 2020-8-25 09:33
消防罐是有通大气的口的。

  那就没什么问题
作者: ssln123    时间: 2020-8-25 11:25
低报都7.2米?高报又才7.35米,控制液位范围0.15米?设个设置我也是醉了。
作者: 澹泊清心    时间: 2020-8-25 12:29
ssln123 发表于 2020-8-25 11:25
低报都7.2米?高报又才7.35米,控制液位范围0.15米?设个设置我也是醉了。

液位标高是业主的要求。
作者: liu530014416    时间: 2020-8-26 09:47
就没见过这么搞的,报警和量程有啥关系?报警不是控制系统的事,你改了量程测得还准吗?
作者: zideng    时间: 2020-8-26 11:56
量程应该按测量范围设置,不应该是按报警范围设置吧?
作者: zideng    时间: 2020-8-26 11:56
量程应该按测量范围设置,不应该是按报警范围设置吧?
作者: yunrun    时间: 2020-8-26 15:35
关于单法兰液位变送器的迁移和量程
1、单法兰液位变送器不迁移场景。
单法兰液位变送器,只能用于敞口容器的液位测量。
当单法兰液位变送器PT与下法兰A位于同一高度时:

                               
登录/注册后可看大图

◆仪表量程:△P=ρ×g×H0

◆零液位时:实际液位H=0,压力变送器压力P=0
◆满液位时:实际液位H=H0,压力变送器压力P=ρ×g×H0,故单法兰液位变送器的量程为0~ρ×g×H0
◆当单法兰液位变送器PT与下法兰A位于同一高度时,订货量程为△P=ρ×g×H0的单法兰液位变送器量程不需要迁移。
单法兰液位变送器yunrun.com.cn/product/809.html
2、单法兰液位变送器正迁移场景

单法兰液位变送器,只能用于敞口容器的液位测量。
当可变化的液位高于单法兰液位变送器PT安装高度时:

                               
登录/注册后可看大图

◆仪表订货量程:△P=0~ρ×g×H0

◆零液位时:实际变化液位H0=0,单法兰液位变送器压力P=ρ×g×H1
◆满液位时:实际液位H=H0+H1,压力变送器压力P=ρ×g×H0+ρ×g×H1,故正迁移后单法兰液位变送器的量程为ρ×g×H1至ρ×g×H0+ρ×g×H1
◆当可变化的最低液位高于单法兰液位变送器PT安装高度时,订货量程为△P=0~ρ×g×H0,单法兰液位变送器需要正迁移ρ×g×H1。正迁移后单法兰液位变送器4-20mA输出信号对应的是可变化液位的高度(ρ×g×H0),而不是敞口容器实际液位高度。假如用户需要显示敞口容器实际液位高度,则需要在液位显示仪表或DCS上加上不变化的液位高度(ρ×g×H1),即实际液位高度=ρ×g×H0+ρ×g×H1
作者: 澹泊清心    时间: 2020-8-26 17:14
liu530014416 发表于 2020-8-26 09:47
就没见过这么搞的,报警和量程有啥关系?报警不是控制系统的事,你改了量程测得还准吗?

谢谢提醒,改过来了,受益匪浅。