海川化工论坛

标题: 求助,除盐水电导不稳定,ph低! [打印本页]

作者: shui163001    时间: 2020-8-24 10:48
标题: 求助,除盐水电导不稳定,ph低!
45t锅炉离子交换树脂制水,自来水—活性炭过滤罐—强酸型阳床—中间水箱除碳—强碱型阴床。最近发现在用水量不大的情况下阴床出水极度不稳定,刚再生完成的罐不到20小时电导率大于10us/cm,ph值5左右,两组罐皆是如此。个人发现在变频原水泵(进碳罐前)及变频中间水泵(进阴床)开启状态下,阴床出水电导率会大幅度下降,一旦泵停电导率又会慢慢上升!
由于没有仪器试剂测定Na以及Si含量,不知道阴阳床实际情况,个人猜测是自来水或者活性炭罐的问题导致阴阳床被污染,或者进水质量变差导致阴阳床间的平衡被打破。

不知道有哪位大神帮在下分析一二!
作者: hyd8848    时间: 2020-8-24 13:32
测碳罐、阳床出水,阴床进水PH,怀疑你的除碳效果不好,
作者: hyd8848    时间: 2020-8-24 13:33
泵停电导率又会慢慢上升是正常现象
作者: shui163001    时间: 2020-8-24 14:46
hyd8848 发表于 2020-08-24 13:32
测碳罐、阳床出水,阴床进水PH,怀疑你的除碳效果不好,
阳床出水比阴床进水ph略低是吗?带走二氧化碳水的ph值应该略有上升吧?!
作者: anglyerleon    时间: 2020-8-25 09:03
建议检查脱碳塔,如果脱碳效果不好,阴树脂会很快失效的(因为碳酸有两个氢离子)。运行20小时,也差不多到失效边缘了,加上二氧化碳的影响。唯一看不懂的是,中间水箱出来的水泵启动后,电导下降,那没有启动,阴床能出水吗?
作者: shui163001    时间: 2020-8-25 16:11
anglyerleon 发表于 2020-08-25 09:03
建议检查脱碳塔,如果脱碳效果不好,阴树脂会很快失效的(因为碳酸有两个氢离子)。运行20小时,也差不多到失效边缘了,加上二氧化碳的影响。唯一看不懂的是,中间水箱出来的水泵启动后,电导下降,那没有启动,阴床能出水吗?
中间水泵不启动,阴床应该是不进水的。我说的电导下降得是阳床进水泵和中间水泵都开启的状态下才行,所以一开始我排除了脱碳塔的问题,脱碳塔要是失效为什么在水压加大下他又好使了?!




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5