海川化工论坛

标题: 气动薄膜调节阀如何校验 [打印本页]

作者: ahua962    时间: 2020-8-18 15:05
标题: 气动薄膜调节阀如何校验
1.始终点偏差校验将0.2kg/cm2的信号压力输入薄膜气室, 然后增加信号压力至1.0kg/cm2,阀杆应走完全行程, 再降低信号压力至0.2kg/cm2在1.0kg/cm2和0.2kg/cm2处测量阀杆行程, 其始点偏差和终点偏差不应超过允许值。
2.全行程偏差校验
   将0.2kg/cm2的信号压力输入薄膜气室,然后增加信号压力至1.0kg/cm2,阀杆应走完全行程。测量全行程偏差不超过允许值.
3.非线性偏差校验
   将0.2kg/cm2的信号压力瑜入薄膜气室, 然后以同一方向增加信号压力至1.0kg/cm2,使阀杆作全行程移动, 再以同一方向降低信号压力至0.2kg/cm2, 使阀杆反向做全行程移动。在信号压力升降过程中逐点记录每隔0.08kg/cm2的信号压力时相对应的阀杆行程值(平时校验时可取5点)。输入信号压力一阀杆行程的实际关系曲线与理论直线之间的最大非线性偏差不应超过允许值。
4.正反行程变差校验
   校验方法与非线性偏差校验方法相同。按照正反信号压力一阀杆行程实际关系曲线, 在同一信号压力值时阀杆正反行程值的最大偏差不应超过允许值。
5.灵敏限校验
   输入薄膜气室信号压力,在0.3,0.6,0.9kg/cm2的行程处, 增加和降低信号压力, 测量当阀杆移动0.01mm时信号压力变值,其最大变化值不应超过允许值。


作者: 达里加    时间: 2020-8-18 15:57
感谢分享。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5