海川化工论坛

标题: 电动阀门DO信号是否需要加继电器? [打印本页]

作者: 青矜悠心_BREB    时间: 2020-8-14 09:14
标题: 电动阀门DO信号是否需要加继电器?
大家好,     请问电动阀门的DO信号(由系统到阀门的开、关、停信号)是否需要加继电器?谢谢

作者: 濠梁知乐    时间: 2020-8-14 09:52
最好加继电器,做电气隔离。
作者: 青矜悠心_BREB    时间: 2020-8-14 11:01
濠梁知乐 发表于 2020-8-14 09:52
最好加继电器,做电气隔离。

好的,多谢。我看到其他工程师不加继电器。
作者: 叶子坠    时间: 2020-8-14 11:18
  电动阀门是用电动执行机构来控制的,电动执行机构内部就是带了继电器的,并不需要在接线中另外再接继电器。
  只有阀门(不分气动、电动还是液动)在联锁中需要紧急启停的情况下,除了等联锁来启停外,还可以在DO信号中接入继电器,由紧急启停按钮来直接控制。
  如果是需要对信号进行电气隔离,防止干扰,应该是接隔离器。

作者: 青矜悠心_BREB    时间: 2020-8-14 17:07
叶子坠 发表于 2020-8-14 11:18
电动阀门是用电动执行机构来控制的,电动执行机构内部就是带了继电器的,并不需要在接线中另外再接继电器 ...

原来这样,谢谢。懂了。
作者: sense_MaQt3    时间: 2020-8-15 08:49
电动阀门的DO信号(由系统到阀门的开、关、停信号)对于执行器来说就是一个电平或者脉冲控制信号。以ROTORK电动执行器来说,执行器的启停通常选择电平保持信号,可以使用内部24V或者外部24V电源经过一个无源干节点到达0V构成回路。这个干节点可以是常规按钮,也可以是PLC或DCS系统的DO点(继电器输出型)也可以是中间继电器的触点,总结起来,常规智能执行器的控制器就相当于一个PLC,启停信号就是DI输入,报警,状态反馈就是DO输出。
作者: HEJIYUER    时间: 2020-8-16 20:48
MOV 的命令输入 , 一般没有继电器隔离,采用光电隔离。
MOV的 状态输出,  有继电器隔离。
设置继电器可以提高抗干扰能力; 防止 现场误接220V端子,导致电压反窜卡板冒烟。
( 下载次数: 3,容量,)