海川化工论坛

标题: 高温高压蒸汽管道对固定管架的水平推力计算 [打印本页]

作者: 飞鸟sky    时间: 2020-8-12 17:55
标题: 高温高压蒸汽管道对固定管架的水平推力计算
请教各位同仁们:有一条蒸汽管线,压力9.8MPa(绝压),温度535℃,流量300吨/小时,选多大的管径合适?对固定支架的水平推力怎么计算?弯头处的推力怎么计算?各是多少?根据那个规范的规定公式进行计算?谢谢大家了!

作者: chinachao1982    时间: 2020-8-13 10:25
如果是动力管道,可参考发电厂蒸汽管道设计规范里面的公式计算,也可以用计算软件进行详细计算。
作者: 飞鸟sky    时间: 2020-8-13 18:35
是发电厂界区外送往其他化工厂的蒸汽管道,应该属于GC1级压力管道,手头也没有电厂蒸汽管道设计规范!麻烦你具体说一下规范的名称好吗?谢谢!