海川化工论坛
标题:
液位开关与水泵
[打印本页]
作者:
幽岚_MHBU
时间:
2020-8-6 14:49
标题:
液位开关与水泵
我现在要用水箱液位来控制水泵的启停,可是水箱离水泵的距离很远大约700米,怎么实现用水箱水位控制水泵启停
作者:
liaifeng
时间:
2020-8-6 15:35
最简单的方法就是在液位高低限加两个触点,高点开泵,低点停泵。
作者:
幽岚_MHBU
时间:
2020-8-6 15:36
liaifeng 发表于 2020-8-6 15:35
最简单的方法就是在液位高低限加两个触点,高点开泵,低点停泵。
这么远的距离,没有影响吗
作者:
liaifeng
时间:
2020-8-6 15:46
幽岚_MHBU 发表于 2020-8-6 15:36
这么远的距离,没有影响吗
电信号,只要布线合理,不被破坏,问题不大吧!
作者:
泡沫_ZPTK
时间:
2020-8-6 20:38
电信号,700米算个啥
作者:
mutianly
时间:
2020-8-7 08:31
就是加个小自控
作者:
mutianly
时间:
2020-8-7 08:33
就是加个 自控 ,加位置开关,供电去控制,可以用继电器搭,可以加个小的控制系统,控制芯片也可以。
作者:
专业民工
时间:
2020-8-7 16:22
登录/注册后可看大图
用这个就行
作者:
wx_延伫幽兰63579
时间:
2020-8-11 08:37
省跑线搞个无线的