海川化工论坛

标题: 加热炉是否需要火焰监测和熄火保护系统 [打印本页]

作者: cnpcklmy    时间: 2020-8-1 10:12
标题: 加热炉是否需要火焰监测和熄火保护系统
近期
《危险化学品安全生产淘汰落后技术装备目录(
2020
年第一批)》中要求限制“无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉”,并要求在一年内整改完毕。这样一来,每个炼化企业至少有上千台燃烧器,投资巨大。各位认为有必要加热炉增加火焰监测和熄火保护系统吗?


作者: 尤    时间: 2020-8-1 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: altpage    时间: 2020-8-1 11:04
火焰检测的方法虽多,但应用到不同燃料或不同类型的锅炉燃烧器上,并非都能收到满意的效果,而火焰测量的可靠性和准确性又是锅炉安全运行和灭火保护的重要依据,所以如何准确探测燃烧器的火焰是一个值得仔细研究的问题。不同类型甚至同种类不同类型的火焰检测器,都有它既定的工作特性和相应的使用条件,既定特性主要由产品设计和制造厂来保证,使用条件主要由使用者在考虑对象给予的燃烧器型式、燃烧种类、运行方式、负荷分配比例的基础上根据既定特性予以满足。检测器只有在既定特性和使用条件相协调的情况下,才能取得满意效果。在燃料剧烈燃烧的化学反应过程中,除释放出热能外,还伴随着紫外线、红外线、可见光、热辐射和声波等,这些能量是检测火焰存在与否的基础。
火焰监测是工业炉自动控制中必须具备的检测手段之一。例如,通过监测烧嘴的火焰以保证烧嘴的开闭状态;监测可控气氛保护气排出口引燃烧嘴的火焰以保证炉子安全运行等。

原理编辑
高速烧嘴带有点火小烧嘴(又称值勤烧嘴),所装火焰监测器是为检测小烧嘴的火焰,一旦灭火立即报警。在这种情况下,可以使用非接触式的紫外火焰监测器,也可使用接触式的导电电极式火焰监测器。
火焰监测器可以单独使用,而通常是与自动点火器联合使用。该装置由点火器、监测探针、监测器三部分组成。当点火电源打开后,点火器变压输出15000V以上的高压电,使点火棒与烧嘴(接地极)间产生电弧而点燃烧嘴。耐高温的探测针接触火焰获得信号,通过监测器立即推动继电器切断电源,停止打火。火焰熄灭后,先吹扫残余烟气,再重复以上动作,直到获得稳定火焰为止。同时,火焰监测器还可并联出一对触点接到炉子控制室,参与联锁报警或计算机控制系统的工作。
同理,非接触式火焰探测器也可以与自动点火器组成类似的联合装置。 [2]

类型编辑
火焰监测器分非接触式和接触式两种。
1、紫外火焰监测器
该检测器属非接触式,其敏感元件为紫外光敏管,置放在离开火焰但能“看见”火焰的地方。紫外光敏管是一种特殊的光敏元件,它接收火焰发出的180-260mm波长的紫外线,而x对太阳、白炽灯、荧光灯、炽热件等发出的光则不敏感。它具有灵敏度高、影响速度快、抗干扰能力强等特点。常用的一种紫外光敏火焰监测器技术指标如下:
1)火焰监测灵敏距离:小于0.5m。
2)着火响应时间:不大于2s。
3)熄火响应时间:不大于3s。
4)工作电压:220V,频率:50Hz
5)控制盒工作环境温度:-40~55℃
6)传感器工作环境温度:不大于100℃。
7)继电器触点最大负荷:220V,50BHz,感性电流3A。
8)功耗:不大于15V·A(不包括触点负荷)。
2、火焰导电电极式火焰监测器
这种火焰监测器基于火焰导电的原理。将耐热钢深入火焰中并在电极与燃烧器之间施加交流或直流电压,当存在火焰时会产生一个2~10uA的直流电流,利用这个电流作为信号电流,经放大即可实现对火焰的监测。由于是将探针插入火焰中监测,所以属于接触式火焰监测器。

使用编辑
使用火焰监测器,应注意以下事项:
1)安装紫外火焰监测器时,要注意光敏管的视线”对准火焰并在允许的测量灵敏度距离以内。为冷却光敏管和清洁玻璃片,必要时要在监测器头部安装吹扫风管。
2)使用火焰导电电极式火焰监测器时,要注意探测针的耐热承受能力,最好将烧嘴的火焰分流出小股,让探测针接触这一小股火焰以延长其使用寿命。此外,探测针头部如发生积碳将影响其检测精度,设计烧嘴时要注意预防积碳问题。


作者: cnpcklmy    时间: 2020-8-1 13:44
尤 发表于 2020-8-1 10:36
有,而且这个文件已经说的很清楚了,是要求限制,并要求在一年内整改完毕,这个肯定会纳入检查组重点检查内 ...

目前还只是征求意见。如果限制,投资太大且一年内根本无法整改。你们单位有火焰临测及熄火保持吗?使用结果如何?
作者: 尤    时间: 2020-8-1 14:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吕文龙    时间: 2020-8-3 14:01
尤 发表于 2020-08-01 10:36
有,而且这个文件已经说的很清楚了,是要求限制,并要求在一年内整改完毕,这个肯定会纳入检查组重点检查内容中的,还是按照要求做吧。
能帮忙提供一份文件要求吗
作者: cnpcklmy    时间: 2020-8-5 13:20
吕文龙 发表于 2020-8-3 14:01
能帮忙提供一份文件要求吗

危化品企业淘汰退出等目录

作者: altpage    时间: 2020-8-5 15:39
火焰监测不贵,但是要将火焰监测数据联锁停炉则存在风险,比较好的做法是设置火焰监测报警另外用燃料气压力低低限联锁停炉,见过的很多加热炉都是这样设计的。
作者: 舒博    时间: 2020-11-3 11:45
按照规范就应该设置这些,只是新标准旧设备,没有进行改造。这次需要彻底的改造。
作者: 舒博    时间: 2020-11-3 11:46
参考SYT0538-2012管式加热炉规范第15节,把联锁都上吧。
作者: xuelipiao    时间: 2020-11-24 17:02
学习一下
作者: mm280054599    时间: 2020-11-26 07:41
altpage 发表于 2020-8-5 15:39
火焰监测不贵,但是要将火焰监测数据联锁停炉则存在风险,比较好的做法是设置火焰监测报警另外用燃料气压力 ...

火如果真熄了,炉已经停了,只是担心是信号是假的,那提高火焰监测的可靠性就行。火焰熄灭仍然进燃料,风险很大
作者: mxlalsg    时间: 2020-11-26 10:19
国内已经落后国际上很久了。NPFA 85,86,87早已对超过一定加热能力的加热炉要求加入BMS系统。
作者: 大海_EVM0V    时间: 2020-11-27 10:08
必要得有火焰监测,所谓的熄火保护就是联锁
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2020-11-29 14:47
尤 发表于 2020-8-1 10:36
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

很多小的设计院会有干不完的业务了
作者: sdsxcpl    时间: 2020-12-3 23:09
不需要每台燃烧器都加装,每台炉至少加两套,具体应由设计院出具加装方案
作者: 伟^O^    时间: 2020-12-4 10:16
  原理编辑 高速烧嘴带有点火小烧嘴(又称值勤烧嘴),所装火焰监测器是为检测小烧嘴的火焰,一旦灭火立即报警。 [2]   类型编辑 火焰监测器分非接触式和接触式两种。 1、紫外火焰监测器 该检测器属非接触式,其敏感元件为紫外光敏管,置放在离开火焰但能“看见”火焰的地方。紫外光敏管是一种特殊的光敏元件,它接收火焰发出的180-260mm波长的紫外线,而x对太阳、白炽灯、荧光灯、炽热件等发出的光则不敏感。它具有灵敏度高、影响速度快、抗干扰能力强等特点。常用的一种紫外光敏火焰监测器技术指标如下: 1)火焰监测灵敏距离:小于0.5m。 2)着火响应时间:不大于2s。 3)熄火响应时间:不大于3s。 4)工作电压:220V,频率:50Hz 5)控制盒工作环境温度:-40~55℃ 6)传感器工作环境温度:不大于100℃。 7)继电器触点最大负荷:220V,50BHz,感性电流3A。 8)功耗:不大于15V·A(不包括触点负荷)。 2、火焰导电电极式火焰监测器 这种火焰监测器基于火焰导电的原理。将耐热钢深入火焰中并在电极与燃烧器之间施加交流或直流电压,当存在火焰时会产生一个2~10uA的直流电流,利用这个电流作为信号电流,经放大即可实现对火焰的监测。由于是将探针插入火焰中监测,所以属于接触式火焰监测器。   使用编辑 使用火焰监测器,应注意以下事项: 1)安装紫外火焰监测器时,要注意光敏管的视线”对准火焰并在允许的测量灵敏度距离以内。为冷却光敏管和清洁玻璃片,必要时要在监测器头部安装吹扫风管。 2)使用火焰导电电极式火焰监测器时,要注意探测针的耐热承受能力,最好将烧嘴的火焰分流出小股,让探测针接触这一小股火焰以延长其使用寿命。此外,探测针头部如发生积碳将影响其检测精度,设计烧嘴时要注意预防积碳问题。
作者: 男儿当自强_YCSB    时间: 2021-5-10 10:56
如对火焰检测和熄火保护系统有进一步的了解可以联系微信18553145196张
作者: 男儿当自强_YCSB    时间: 2021-5-10 11:01
本帖最后由 goldliyang 于 2021-5-21 14:57 编辑
吕文龙 发表于 2020-8-3 14:01
能帮忙提供一份文件要求吗

百度搜素应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺设备目录(第一批)》的通知就可以找到
作者: 朱家春    时间: 2021-12-27 16:44
领导您好,我们是做火焰监视熄火报警系统制作商,方便留个联系方式,电话给你做个汇报。
作者: 朱家春    时间: 2022-2-8 13:51
领导您好!我是合肥金星智控科技股份有限公司,公司做加热炉视频火焰监视熄火报警系统,和高温炉炉管实时在线温度监测分析系统、气体检测系统、红外热成像测温系统等。有需要了解随时联系我  朱家春13696518235(微信同号),针对制氢炉、延迟焦化、乙烯裂解炉等高温炉建议了解炉管在线测温系统可以分析炉管结焦情况和超温报警。
作者: 朱家春    时间: 2022-2-8 13:53
cnpcklmy 发表于 2020-8-5 13:20
作者: 鏈ㄥ崡馃Ц    时间: 2023-11-15 13:09
mxlalsg 发表于 2020-11-26 10:19
国内已经落后国际上很久了。NPFA 85,86,87早已对超过一定加热能力的加热炉要求加入BMS系统。

请问有国际上的相关文件吗