海川化工论坛

标题: 3.5MPa蒸汽管线上的引压管会堵塞吗 [打印本页]

作者: 化工搬砖工    时间: 2020-7-30 17:31
标题: 3.5MPa蒸汽管线上的引压管会堵塞吗
3.5MPa蒸汽管线上已各压力远传表失真,仪表说是引压管堵了。

作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-7-30 17:41
可能。锈蚀堆积,不流动的管线就是会堵的。
作者: liaifeng    时间: 2020-7-30 18:12
堵不堵,让他们就地放下就知道了。不过需要注意下安全哦!
作者: 化工搬砖工    时间: 2020-7-31 15:24
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-30 17:41
可能。锈蚀堆积,不流动的管线就是会堵的。

中压蒸汽管线里有锈蚀?
作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-7-31 15:29
化工搬砖工 发表于 2020-7-31 15:24
中压蒸汽管线里有锈蚀?

哦哦,压力蒸汽与锈蚀无关?可能我遇到的压力还不够高,抱歉,可能误导了。
作者: 前排看客    时间: 2020-8-1 19:15
如果水质不好的话引压管会结垢的;定期校表排液
作者: 加氢技术员    时间: 2020-8-2 11:12
蒸汽管线上堵塞的可能性不大,但是小概率事件也会堵的,原因是管线引入蒸汽前不会吹扫的很干净,时间长了杂质会积累。其次由于发汽装置不稳定,蒸汽里会带有氧气和杂质堵塞细小管线。
作者: jiutianyunhe    时间: 2020-8-4 06:40
也有可能是引压管伴热开得过大造成的,具体需要看流量计显示是哪种趋势?忽上忽下,满量程还是与实际值偏差大,看情况分析的
作者: bjf701    时间: 2020-8-5 15:26
蒸汽质量控制不好肯定会堵。
作者: 催化一粟    时间: 2020-8-6 22:42
蒸汽引压管一般在管线上部,应该不会堵,但也不能排除堵的可能性。
作者: bjf701    时间: 2020-12-9 15:35
如果会堵说明你们的蒸气二氧化硅严重超标

作者: bjf701    时间: 2020-12-9 15:35
如果会堵说明你们的蒸气二氧化硅严重超标

作者: 加氢菜鸟二号    时间: 2020-12-10 14:44
会的,我们装置断电后开工业堵过
作者: 星星的猫    时间: 2020-12-14 16:18
堵的可能性是有的,可能是铁锈,可能结盐,可能冻凝。
作者: aaa小子    时间: 2020-12-15 19:36
会的哦!长期蒸汽管线导压管会有NA离子,钙离子等聚集,管线内杂质。会引起导压管堵塞。
作者: buyaozaiwang1    时间: 2020-12-18 16:38
jiutianyunhe 发表于 2020-8-4 06:40
也有可能是引压管伴热开得过大造成的,具体需要看流量计显示是哪种趋势?忽上忽下,满量程还是与实际值偏差 ...

夏天不开伴热时也会出现 就是指示回零了
作者: buyaozaiwang1    时间: 2020-12-18 16:39
加氢菜鸟二号 发表于 2020-12-10 14:44
会的,我们装置断电后开工业堵过

里面是什么杂质
作者: buyaozaiwang1    时间: 2020-12-18 16:40
bjf701 发表于 2020-12-9 15:35
如果会堵说明你们的蒸气二氧化硅严重超标

化验成绩是合格的
作者: yinguowen512    时间: 2020-12-25 15:51
蒸汽质量差可能会有积垢,硅一类的
作者: qq_白木夏439439    时间: 2021-1-1 01:35
加氢菜鸟二号 发表于 2020-12-10 14:44
会的,我们装置断电后开工业堵过

能否请教一下原因?
作者: 金戈_LJ9q6    时间: 2021-1-28 11:29
会堵,蒸汽中的盐,易冷却结晶堵塞
作者: 金戈_LJ9q6    时间: 2021-1-28 11:29
会堵,蒸汽中的盐,易冷却结晶堵塞
作者: 倒啊倒流程    时间: 2021-1-31 21:18
有可能,蒸汽质量不行,我就是锅炉给水质量差
作者: 喜欢挑战    时间: 2021-2-2 08:50
采样分析一下中压蒸汽品质,看是否有盐类指标超标。
作者: yinguowen512    时间: 2021-2-5 16:22
尼玛回了你没二天寒潮把仪表引压线冻了,中压蒸汽压控关了,循环机联锁!
作者: 化工搬砖工    时间: 2021-2-25 14:08
yinguowen512 发表于 2021-2-5 16:22
尼玛回了你没二天寒潮把仪表引压线冻了,中压蒸汽压控关了,循环机联锁!

没来得及改手动?
作者: RedLee_ZZHI    时间: 2021-3-17 11:02
有没有安装冷凝罐,可以检查的,再就是坡度,哪种堵?施工造成的?还是生产运行产生的?
作者: 老农_hzjgJ    时间: 2021-4-15 19:14
我11.8MP管线上也堵了一个引压管,不奇怪。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5