阀门的数据表上,气源故障时位置为:气保持/电关,是什么意思?断电不断气阀门应该是关还是开?
作者: HEJIYUER    时间: 2020-7-24 23:45
气保持=失气保位:仪表风是最终动力源, 无论电磁阀(或者定位器)上电/失电,失气状态阀门保位。
断电不断气:既然不断气,那么就按照失电的要求---阀关。
作者: mutianly    时间: 2020-7-27 08:02
HEJIYUER 发表于 2020-7-24 23:45
气保持=失气保位:仪表风是最终动力源, 无论电磁阀(或者定位器)上电/失电,失气状态阀门保位。
断电不 ...

失气不一定,阀门关,要看阀门气缸的配置,是气关,还是气开,或者失气保位,就是气缸弹簧,或者双作用没有弹簧两边靠气推。
作者: HEJIYUER    时间: 2020-7-27 20:30
mutianly 发表于 2020-7-27 08:02
失气不一定,阀门关,要看阀门气缸的配置,是气关,还是气开,或者失气保位,就是气缸弹簧,或者双作用没 ...

假如数据表要求失气关,无论你采用何种执行机构,采用何种配置,总归要满足“失气关“,对不?

1。有弹簧的,失气后靠弹簧把阀门推到安全位置。
2。没弹簧的,失气后靠储气罐和气动元件,把阀门推到安全位置。
3。如果要保位,靠锁止阀把执行机构的进/出口闷死。

以上动作,和电信号毫无关系。