海川化工论坛

标题: 请问安全阀的泄放放空管道现在标准要求要接到哪里呢? [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2020-7-19 15:41
标题: 请问安全阀的泄放放空管道现在标准要求要接到哪里呢?
请问安全阀的泄放放空管道现在标准要求要接到哪里呢?  接到地沟是否规范允许呢??

作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-7-19 15:45
要看介质是什么吧,只要不产生其它不安全因素为标准吧,供参考。
作者: zb030121eric    时间: 2020-7-19 15:51
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-19 15:45
要看介质是什么吧,只要不产生其它不安全因素为标准吧,供参考。

低压蒸汽的
作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-7-19 15:55
zb030121eric 发表于 2020-7-19 15:51
低压蒸汽的

避免热冷凝水喷出伤人、下部防腐的因素,随意设置。
作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-7-19 15:58
zb030121eric 发表于 2020-7-19 15:51
低压蒸汽的

哦哦,是要注意管内积水形成阻力,还要防止冬季冻结,,,,最好不接安全阀后加长管道。

作者: zb030121eric    时间: 2020-7-20 10:40
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-19 15:55
避免热冷凝水喷出伤人、下部防腐的因素,随意设置。

这个可以随意设置吗??
作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-7-20 16:40
本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2020-7-20 16:42 编辑
zb030121eric 发表于 2020-7-20 10:40
这个可以随意设置吗??

哦哦,除容器管道按要求的开口位置,不知还会有其它的要求。“随意”二字用的随意,我是按照最后的疑问的观点,真的要长点儿记性了,要以“标准说话。抱歉。
作者: 会飞翔的大宝    时间: 2020-7-21 09:46
低压蒸汽可以直接排大气。针对安全阀出口管道设计,参照《石油化工设计手册》第四卷,相对分子质量小于80的气体直接排放大气时,若对附近地面或操作平台上的气体浓度浓度不致造成毒性、腐蚀性及其他危害时,则可以考虑直接排入大气(但应取得环保及安全专业同意)。参考《HG-T2050.2-95》,排入大气的排放口要高出以排放口为中心的7.5m半径范围内的地面、设备、操作平台等2.5m以上。