海川化工论坛

标题: 求助问题 在高压反应釜中使用的温度传感器选择 [打印本页]

作者: 念旧_feOXZ    时间: 2020-7-16 21:11
标题: 求助问题 在高压反应釜中使用的温度传感器选择
我需要测量高压反应釜中的温度,压力达到15-16MPa,pt100型温度传感器 探头3mm,咨询过一些厂商都说在这么高压下不能使用或者说不太确定能不能受得住。

所以想请问各位,有没有合适的温度传感器厂商可以推荐 或者这个问题该怎么去解决

作者: 达里加    时间: 2020-7-16 21:25
一般温度计都是装在温度计套管里。压力是由套管决定的。
作者: wowwz1    时间: 2020-7-17 14:27
达里加 发表于 2020-7-16 21:25
一般温度计都是装在温度计套管里。压力是由套管决定的。


作者: pigletsandfully    时间: 2020-7-17 16:53
同意二楼的观点
作者: 没头的狐狸    时间: 2020-7-17 17:17
温度传感器是不耐高压的,一般放套管里,也便于不停车检修。
作者: 智GE    时间: 2020-7-17 18:32
EVA装置用过BASF和热电(TE)的高压热偶,无套管,压力可达200多MPa,可以咨询一下。
作者: AQ-123    时间: 2020-7-20 16:31
用PT100,放在套管里的。便于更换及耐高压等要求。
作者: 左信    时间: 2020-7-21 10:59
还可以考虑贴片式的。
作者: tie008    时间: 2020-7-24 09:34
套管及贴片都是解决方案,如果粗犷测量,也可以考虑下红外线测量壁温~~~