海川化工论坛

标题: 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-07-12题 [打印本页]

作者: 明天要更好    时间: 2020-7-13 07:36
标题: 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-07-12题
工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-07-12题

讨论题:


176、 如何校验气动调节阀的额定行程偏差?


作者: 寂寞的人_YHKZ    时间: 2020-7-13 07:54
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关阀关到位)。
作者: 尤    时间: 2020-7-13 08:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 呵呵_KFcYG    时间: 2020-7-13 08:31
将规定的输入信号平稳地按增大或减小方向输入执行机构(或定位器),测量所对应的行程值,实际"信号-行程"关系同理论关系之间的各点误
作者: shrien    时间: 2020-7-13 08:37
将规定的输入信号平稳地按增大或减小方向输入执行机构(或定位器),测量所对应的行程值,实际"信号-行程"关系同理论关系之间的各点误
作者: jlszhoujidai    时间: 2020-7-13 09:04
将120%信号加入执行机构气室,从100%-120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气闭阀能关闭到位)。
作者: ssln123    时间: 2020-7-13 09:58
将120%信号加入执行气室,从0-120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行
程偏差。
作者: 天河    时间: 2020-7-13 10:10
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关调节阀能关闭到位)。
作者: hesonchang214    时间: 2020-7-13 11:27
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关调节阀能关闭到位)。
作者: 达里加    时间: 2020-7-13 12:32
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关调节阀能关闭到位)。
作者: 静文逸云    时间: 2020-7-13 16:02
将规定的输入信号平稳地按增大或减小方向输入执行机构(或定位器),测量所对应的行程值,实际"信号-行程"关系同理论关系之间的各点误
作者: 曹书剑    时间: 2020-7-13 20:07
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关阀关到位)。
作者: liye_jihua    时间: 2020-7-13 21:37
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关调节阀能关闭到位)。
作者: 旺仔爹    时间: 2020-7-13 22:26
将120%的信号输入到执行机构,从百分之百到120%信号阀杆在走的行程与额定行程之比,目的是保证气关阀关到位
作者: 泡沫_ZPTK    时间: 2020-7-13 22:52
将120%信号加入执行气室,从0-120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行 程偏差。
作者: 41120938    时间: 2020-7-14 07:13
5点校验,中控分别给4??8 12 16 20mA信号,检查现场阀位,计算偏差
作者: jcicwht    时间: 2020-7-15 12:48
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关调节阀能关闭到位)。
作者: h20090630    时间: 2020-7-15 22:20
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差
作者: 王丰    时间: 2020-7-16 03:37
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关调节阀能关闭到位)。
作者: 仪表小龙    时间: 2020-7-19 06:39
将规定的输入信号平稳地按增大或减小方向输入执行机构(或定位器),测量所对应的行程值,实际"信号-行程"关系同理论关系之间的各点误
作者: hdyqyb    时间: 2020-7-31 15:32
将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关阀关到位)。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5