海川化工论坛

标题: 请问石化企业设计遵循石化规,那工艺装置的建筑、结构设计需要遵循建筑设计防火规... [打印本页]

作者: mei_V2BwO    时间: 2020-7-10 13:19
标题: 请问石化企业设计遵循石化规,那工艺装置的建筑、结构设计需要遵循建筑设计防火规...
请问石化企业设计遵循石化规,那工艺装置的建筑、结构设计需要遵循建筑设计防火规范吗?对于甲类工艺装置是否属于厂房,是否不能超过24米,楼梯设置是否也遵循建规?谢谢

作者: 沈长生    时间: 2020-7-10 16:01
石规1.0.3条规定:石油化工企业的防火设计除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。建筑物的设计当然要符合建规要求。
作者: 攸本    时间: 2020-7-10 22:27
所有规范都有一条,除执行本规范外,还需要执行其他规范