透平转速设定6000rpm,调节汽阀开度在50%到60%之间稳定波动,总觉得不应该波动这么大,蒸汽压力和温度及流量均正常稳定,请问是什么原因啊,各位前辈,另外想知道调节汽阀的开度百分比是根据什么计算出来的,是根据4到20mA电流区间类比出来的吗
作者: ftl811101    时间: 2020-5-31 08:25
如果不是负荷端负荷变化引起的波动,调整一下错油阀颤振,不要纠结开度百分比,只要阀门标定试验合格就行
作者: liaifeng    时间: 2020-5-31 08:49
调节汽阀的开度与你设定的转速有关,如果汽阀打开达不到设定转速,则汽阀会继续开大,直至满足转速要求!

另外你说的这个情况,我以前也遇到过,建议你将控制器暂时放会手动,即调节汽阀的输出不变,过段时间再投自动看看,你说的情况消失了吗?

个人建议,仅供参考!
作者: 前排看客    时间: 2020-5-31 13:02
liaifeng 发表于 2020-5-31 08:49
调节汽阀的开度与你设定的转速有关,如果汽阀打开达不到设定转速,则汽阀会继续开大,直至满足转速要求!
...

学习一下,不懂就问,控制器怎么调整手动,通过控制电流进行调整吗?

作者: 前排看客    时间: 2020-5-31 13:04
工艺介质波动也有很大影响
作者: wx_你好!早晨!68542    时间: 2020-5-31 13:40
前排看客 发表于 2020-05-31 13:02


学习一下,不懂就问,控制器怎么调整手动,通过控制电流进行调整吗?<br />
Dcs上面打手动,稳定了之后打自动
作者: 前排看客    时间: 2020-5-31 14:45
wx_你好!早晨!68542 发表于 2020-5-31 13:40
Dcs上面打手动,稳定了之后打自动

汽轮机的调阀都是505控制的,DCS怎么打手动?

作者: liaifeng    时间: 2020-5-31 15:00
前排看客 发表于 2020-5-31 13:02
学习一下,不懂就问,控制器怎么调整手动,通过控制电流进行调整吗?

刚看你评论了别人的回复,你说的有一定道理,但是实际运行中的确是505控制汽轮机转速,然而谁又控制505呢?

在操作回路中,汽轮机转速是主参数,它的输出给505调整油压,从而改变主汽门开度,最终达到改变转速的目的。我说的控制器就是指DCS里这个控制回路。投手动,稳定后再投自动。
作者: 前排看客    时间: 2020-5-31 16:22
liaifeng 发表于 2020-5-31 15:00
刚看你评论了别人的回复,你说的有一定道理,但是实际运行中的确是505控制汽轮机转速,然而谁又控制505呢 ...

学习了,学习了,这个控制器在505的柜子里面吗,真的不是很懂
作者: liaifeng    时间: 2020-5-31 17:02
前排看客 发表于 2020-5-31 16:22
学习了,学习了,这个控制器在505的柜子里面吗,真的不是很懂

控制器不在505里面,505我们这里戏称“我的我的”调速系统,它主要是通过油路压力的变化改变油动机行程,是一套机械设备,至于控制它的“大脑”在DCS里或者独立的调速控制系统里。

关于这些机械系统,要学习的东西很多,但是有的时候非常枯燥,因为无法了解其内部结构,无法想象其动作原理,所以我对这些东西也知之甚少......惭愧了!
作者: 极品恐龙007    时间: 2020-6-1 08:54
建议楼主两个方向考虑:
1.背压蒸汽管网的压力是否波动,
2.负载侧是否有工艺波动,负载侧负载增大或减小也会导致转速波动
作者: 上言    时间: 2020-6-3 09:47
liaifeng 发表于 2020-05-31 08:49
调节汽阀的开度与你设定的转速有关,如果汽阀打开达不到设定转速,则汽阀会继续开大,直至满足转速要求!<br /><br />另外你说的这个情况,我以前也遇到过,建议你将控制器暂时放会手动,即调节汽阀的输出不变,过段时间再投自动看看,你说的情况消失了吗?<br /><br />个人建议,仅供参考!
已经是打手动运行,也就是所谓的定转速运行,但是调节汽阀阀位还是最多15%点电话,也就是说,调试汽阀开度在50%和65%之间的时候,转速都是恒定的,基本偏差在10rpm之内
作者: 上言    时间: 2020-6-3 09:48
极品恐龙007 发表于 2020-06-01 08:54
建议楼主两个方向考虑:<br />1.背压蒸汽管网的压力是否波动,<br />2.负载侧是否有工艺波动,负载侧负载增大或减小也会导致转速波动
已查询,均没有波动
作者: 前排看客    时间: 2020-6-3 12:28
调门在60和65之间波动的时候,用汽量有变化吗,如果用汽量没有变化可能是调阀脱落了
作者: heshang1129    时间: 2020-6-3 17:57
首先要看你的转速控制模式是不是转速恒定优先,如果是转速优先,阀门在波动期间,转速恒定,说明透平负载出现波动,控制器监测后会根据波动变化调整阀门开度!这种情况下的反应是正常的,同时也验证了调速器的可靠性!
作者: 上言    时间: 2020-6-6 22:31
heshang1129 发表于 2020-06-03 17:57
首先要看你的转速控制模式是不是转速恒定优先,如果是转速优先,阀门在波动期间,转速恒定,说明透平负载出现波动,控制器监测后会根据波动变化调整阀门开度!这种情况下的反应是正常的,同时也验证了调速器的可靠性!
是这样的,我查询了透平入口蒸汽流量,基本没有变化,温度压力均正常,而且一天当中,规律且频繁的震荡,阀位变化在10%到15%区间变化,转速均不变
作者: 上言    时间: 2020-6-6 22:34
前排看客 发表于 2020-06-03 12:28
调门在60和65之间波动的时候,用汽量有变化吗,如果用汽量没有变化可能是调阀脱落了
用气量基本不变,如果调阀脱落的话,那空压机负荷应该达不到100%.现在已经是满负荷了,我怀疑是不是调节汽阀卡涩,pid输出这么大的阀位波动,对应现场的油动缸阀位其实一点点