介质密度偏大,液位变送器测量是偏大还是偏小?
[打印本页]
作者:
带毛线的香蕉
时间:
2020-5-27 17:38
标题:
介质密度偏大,液位变送器测量是偏大还是偏小?
介质密度偏大,液位变送器测量是偏大还是偏小?假设设计密度是0.8,液位测量值是50%,现在介质密度是1,液位测量值50%,是不是实际液位小于50%?
作者:
lyxsh@sina.com
时间:
2020-5-27 21:50
差压式的测量值比实际值大
作者:
Cloud钟
时间:
2020-5-28 07:58
偏大,计算公式:密度*高度*9.8
作者:
Cloud钟
时间:
2020-5-28 08:04
同一个罐子,液位计同样量程,实际液位一样,那么密度大的液位显示大。如果显示液位一样,那么实际液位密度大的液位小
作者:
带毛线的香蕉
时间:
2020-5-28 22:33
lyxsh@sina.com 发表于 2020-05-27 21:50
差压式的测量值比实际值大
好的,谢谢
作者:
带毛线的香蕉
时间:
2020-5-28 22:34
Cloud钟 发表于 2020-05-28 07:58
偏大,计算公式:密度*高度*9.8