达里加 发表于 2020-5-25 12:12
一般的差压变送器带现场指示,看现场与DCS一致。
差压本身不容易坏。一般要求高压端是液体,底压端是气体 ...
广林飞 发表于 2020-5-25 18:24
现场测量的是LNG,导压管没有保冷,导压管内都是气相。这个想确认一下,温度和压力会对LNG的密度产生影响 ...
HEJIYUER 发表于 2020-05-28 23:01
深冷液体的测压,要保证导压管的垂直段全部是气相,如果此处存有未被汽化的液体,测量就不准。三台表读数偏小,说明 正管 里面有液体。<br />你可以看看导压管(外部)的垂直段是否有结冰,若有说明有液体。<br />你问一下工艺,介质是否含有微量的C3,它进入导压管,就不能被环境温度所汽化。。。<br />有一种方法肯定有效:伴热并且把导压管绑在一起, 二根管的气相压力相同可以抵消。 导压管内没有液相,那么测到的差压就是液位静压头所产生的。<br /><br /><br />
广林飞 发表于 2020-5-28 23:24
垂直段管子都为常温!液相管没有结冰情况!当初我怀疑过有重烃沉积,使的管子不堵但是有减压情况造成!工 ...
HEJIYUER 发表于 2020-05-30 23:03
我相信常规的管路/变送器检查,你应该全部做过了。<br />拿第一台表最直观,此时应该是满量程差压输出,差压读数=4800mm x 0.42=2016 mm水柱。 你说现在读数4.4米,那么表头的差压读数应该是2016x 4.4/4.8=1848 mm水柱。<br /><br />导压管是多大的? LNG的压力多大?