作者: perfecter03    时间: 2020-5-21 11:30
标题: 除氧器液位
请教,现有除氧器液位测量,之前有选双室平衡容器的,也有双法兰隔膜式液位计,压力0.04Mpa,温度104度,因为压力不高,所以不想用平衡容器,但是用隔膜双法兰的话,液位测量值会不会不稳定,毕竟里面会有蒸汽不断产生。求指导,谢谢。

作者: jlszhoujidai    时间: 2020-5-21 11:35
除氧器液位测量要求不高,很多液位计都可以,我们用磁翻板液位计测量也很稳定。
作者: perfecter03    时间: 2020-5-21 11:44
jlszhoujidai 发表于 2020-5-21 11:35
除氧器液位测量要求不高,很多液位计都可以,我们用磁翻板液位计测量也很稳定。

就地液位计厂家配了磁翻板液位计,但是我想用不同形式的,之前有用过带外套管的导波雷达,效果也不错,调试方便。不过担心业主觉得雷达液位计费用高。
作者: jlszhoujidai    时间: 2020-5-21 11:50
perfecter03 发表于 2020-5-21 11:44
就地液位计厂家配了磁翻板液位计,但是我想用不同形式的,之前有用过带外套管的导波雷达,效果也不错,调 ...

磁翻板液位计也有带远传的。
作者: perfecter03    时间: 2020-5-21 11:53
jlszhoujidai 发表于 2020-5-21 11:50
磁翻板液位计也有带远传的。

知道有那种带变送器的。之前看过那个规范锅炉汽包等液位测量要选用不同形式的液位计,避免因测量原理相同导致测量结果同时出问题。
作者: yangxping    时间: 2020-5-21 11:59
还是装双室平衡容器比较准。
作者: zxg.wylton    时间: 2020-5-21 21:17
用双法兰比双室平衡容器一般要贵,测量精度也差些。其实用不着买平衡容器,就自己在外面配管,功能实现和双室一样即可。一次配管、配好进口差变,10年你都不用管它,比磁翻板等任何液位计都可靠、免维护、准确。算最好液位没有之一的测量方式了
作者: h20090630    时间: 2020-5-22 09:14
双法兰变送器一般用于测量密闭容器的液位。除氧器液位用差压变送器和磁翻柱测量是标配,传统又稳定。7#的建议很好,我也用过,但是,锅炉,除氧器含测量控制一般都是整体供货,可以向供货方提出建议和品牌要求。
作者: white-cg    时间: 2020-5-22 13:13
我们用磁浮子液位计测量,加远传变送器,效果很好的,多个场所,好多年了!