标题: 篮式过滤器需要单独静电接地吗? [打印本页]

作者: 多学点    时间: 2020-5-20 15:14
标题: 篮式过滤器需要单独静电接地吗?
篮式过滤器需要单独静电接地吗?有什么规范要求吗?


作者: 天使木业    时间: 2020-5-20 15:21
过滤介质?什么工况?
作者: 多学点    时间: 2020-5-20 15:34
天使木业 发表于 2020-5-20 15:21
过滤介质?什么工况?

壬烷,进口压力0.1MPa
作者: 多学点    时间: 2020-5-20 15:37
多学点 发表于 2020-5-20 15:34
壬烷,进口压力0.1MPa

入口管线DN150
作者: 木木的小木屋    时间: 2020-5-21 16:12
SY/T7385 防静电技术规范  3.1.1固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地,若为覆土设备可不做静电接地