CHANGBAISHI 发表于 2020-5-16 15:33
这种情况有两个因素值得关注,一是止回阀是否泄漏,需要确认。二是水的杂质是否可以导致止回阀内漏。供参考 ...
liaifeng 发表于 2020-5-16 12:24
1、进口过滤器是否进行清洗?
2、有高液位开泵设置,是否有低液位停泵设置?如果有低液位停泵设计,建议不 ...
CHANGBAISHI 发表于 2020-5-16 15:33
这种情况有两个因素值得关注,一是止回阀是否泄漏,需要确认。二是水的杂质是否可以导致止回阀内漏。供参考 ...
修泵的小曦曦 发表于 2020-5-16 22:51
1.止回阀在泵的出口没问题,但建议在泵入口安装底阀(单向阀),2.你说的情况说明泵抽空了,水池液位偏低或 ...
Grey112469 发表于 2020-5-17 10:56
1.清洗过,很干净,调试阶段,水质为工业纯水,没问题。
2.有低液位停止,有余量,不会抽干,我是水池水 ...
liaifeng 发表于 2020-5-17 11:03
刚才仔细看了你发的图片,发现一个或许是问题的地方。
你们机泵的出口球阀是全开的???
如果是的话, ...
Grey112469 发表于 2020-05-17 11:02
1.现在业主让配一路水管过来,用于补水;这样的话泵的自动启停意义还何在呢,就想再想一个好办法解决,泵入口再加个你有无实践经验呀,<br />2.这个设置了,我的描述有点误解。
Grey112469 发表于 2020-5-17 10:59
1.7台都这样,阀门还是日立的,不会都漏吧,
2.不会杂质的,调试阶段,工业纯水。
Grey112469 发表于 2020-05-17 10:56
1.清洗过,很干净,调试阶段,水质为工业纯水,没问题。<br />2.有低液位停止,有余量,不会抽干,我是水池水抽了部分试试看的,然后2-3天就吸不上要补水了<br />3.不是抽完哦,按道理出口管路前有止回阀,压力不应该憋着嘛?<br />4.感谢分享,么么哒