海川化工论坛
标题:
DCS控制室灭火可以用七氟丙烷系统吗
[打印本页]
作者:
房前小树
时间:
2020-5-13 08:02
标题:
DCS控制室灭火可以用七氟丙烷系统吗
1、石化装置DCS控制室消防灭火装置可以采用七氟丙烷气体灭火系统吗2、DCS控制室消防灭火装置可以采用七氟丙烷气体灭火系统有没有相关标准规范
3、七氟丙烷气体灭火过程中如何保证控制室内人员安全,如何要求的
作者:
飞虎小桃
时间:
2020-5-13 08:48
我个人感觉问题不大吧,七氟丙烷的浓度设定在10%以下。
作者:
飞虎小桃
时间:
2020-5-13 09:02
控制室宜用干粉和气体性灭火器,使用七氟丙烷,我感觉问题不大吧,不过七氟丙烷有一定的毒性,需要控制其浓度才行。
作者:
ssme2013
时间:
2020-5-14 08:04
七氟丙烷可能要安装检测报警器吧
作者:
w306258434
时间:
2020-5-15 12:52
不可以,万一发生火灾你想让DCS控制人员窒息中毒吗
作者:
yinshuihepan
时间:
2020-5-15 13:10
控制室是可以安装七氟丙烷气体灭火系统的,但系统要进行严格管理,在系统启动时是会有报警信号(灯光、迅响等),我们现在对DCS控制室多采用541系统,它比七氟丙烷系统效果更好,更环保。
作者:
hkyhq
时间:
2020-5-19 16:10
不可以
作者:
尽心
时间:
2020-5-22 10:57
**理工大学给一个项目就这样设计了
主控室4个人,6台七氟丙烷柜子,这要是出事跑掉的还好,要是晕倒的、摔倒的,眼睁睁窒息
作者:
lifenghu03
时间:
2020-5-22 15:45
七氟丙烷气体灭火系统一般设置在机柜室和配电间,灭火时还是对人有一定危害的,DCS控制室人员较多不适宜配。
作者:
三石先生_gWtDd
时间:
2020-5-23 07:03
七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统是一种高性能的灭火设备,其灭火剂HFC-227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体。在使用时要考虑气体对人员的伤害,比如窒息和中毒。是否选用要根据配电柜的具体情况而定。
作者:
平凡的我_FppPg
时间:
2020-5-23 11:31
可以。七氟丙烷浓度低于10%对人体危害不大,而该系统灭火浓度设计为9%