海川化工论坛
标题:
关于浙江三方自力式调节阀问题
[打印本页]
作者:
tong6301
时间:
2020-5-11 10:12
标题:
关于浙江三方自力式调节阀问题
我公司有几台浙江三方ZZYP-16ΙΙZI自力式控制阀在调整该阀时不知道过滤减压器和节流阀调到什么位置合适,阀前压力为0.8MPa,阀后压力控制在300Pa。现在压力控制不稳,调指挥器控制不好。那位大侠帮我谢谢!
作者:
ID_211600w
时间:
2020-5-11 10:17
咋地?这家买完了没售后的吗?
作者:
夜未央_RHCO
时间:
2020-5-11 13:30
一级调压就可0.8MPa到300pa吗?
作者:
tong6301
时间:
2020-5-11 16:10
现场就是这样安装的只有一级。
作者:
tong6301
时间:
2020-5-11 16:18
中间承包商买的
作者:
一直笑而不_KVZR
时间:
2020-5-12 17:25
这种微压的我们一般都买进口的,国产的就是压力波动比较大,不好用的
作者:
HEJIYUER
时间:
2020-5-16 20:30
相对于调节阀,微压PCV 和进口产品的差距不是一点点。国货还需努力。
用过几次国货,最后只好作 常补氮 设置。反正,多补氮 总比 不能补 安全,浪费一点N2去焚烧炉而已。
作者:
hncczydh
时间:
2020-5-18 14:58
管径小点,效果会好点!