海川化工论坛
标题:
求助问题,罐区出料用的累计流量计控制阀可以设置达到设定出料量自动关闭吗?
[打印本页]
作者:
化工厂保安员
时间:
2020-4-26 10:49
标题:
求助问题,罐区出料用的累计流量计控制阀可以设置达到设定出料量自动关闭吗?
罐区出料用的累计流量计控制阀可以设置达到设定出料量自动关闭吗?没有做过罐区相关的岗位,想知道罐区进出料是不是都是可以自动设置进出料量,还是主要靠人看着。
作者:
丁小帅
时间:
2020-4-26 11:14
可以通过流量定量(定值)控制仪实现这个功能
作者:
octp
时间:
2020-4-26 20:16
可以啊
作者:
liaifeng
时间:
2020-4-26 21:02
可以设置在控制系统中设置计数器模块,到量关阀!
不过最好设置相关保护措施,防止把输送泵憋坏!
作者:
达里加
时间:
2020-4-27 08:33
累积功能。
作者:
濠梁知乐
时间:
2020-4-27 10:37
图中的FIQ-101中没有字母C,没有控制要求啊,该图有毛病。
作者:
68589544
时间:
2020-5-1 23:00
可以自动控制,但是还要综合考虑上下游的需求。在正常的设计流量内可以自动控制,但是罐的进料一般由上游装置控制,罐的出料由下游装置控制。作为罐区的操作人员只要看好液位不过低或过高,看好输送泵,低流量时需要开回流阀返回罐即可。
作者:
longwangsihai
时间:
2020-5-2 09:23
实现这个功能没有问题,我们一直这么做。增加累计量并进行批量控制阀门
作者:
浪哩隔啷
时间:
2020-5-2 11:45
DCS上有相应的功能块,自己做也可以,累计模块加上比较模块,做一个比较输出,然后连接到报警上,或者加一个联锁模块
作者:
gyqg
时间:
2020-5-3 10:57
从自控技术上看这毫无问题,可以在DCS实现,也可以使用批量控制仪。更重要的是考虑满足工艺要求和管理要求。
作者:
江苏捷特仪表
时间:
2020-5-3 18:01
流量定量控制仪控制阀门或者电磁阀
作者:
储运三年级
时间:
2020-5-3 20:53
自动化实现后,其实更需要人工监护,漫灌不得了。
作者:
firelake
时间:
2020-5-8 17:42
基本上,想要的累积流量、瞬时流量、或阶段累积流量,调节阀是能实现的。还应关心过程控制的连续性。
作者:
CCAA
时间:
2020-5-9 07:50
完全可以实现,流量计+控制仪+阀门即可。
作者:
HEJIYUER
时间:
2020-5-16 20:44
罐区是物料的源头,下游装置是物料的用户,流量应该由下游用户控制,他需要多少,罐区就应该通过多少。
如果下游是定量装车系统,可以这么做;
如果下游是连续进料的装置, 主路的控制阀应该在装置,罐区设置旁路小流量阀就可以了。
作者:
hfrs
时间:
2020-5-18 10:17
这个不能简单的一关阀了之。
作者:
hsclg
时间:
2020-6-20 08:24
可以,但要考虑相应联锁。
作者:
xinht1
时间:
2020-6-21 13:30
泵是一个出口还是两个出口,一个出口的话,直接停泵就可以了,假如两个以上出口,这个时候可以给个因果联锁,比如当流量累计到100,关阀门。
作者:
xinht1
时间:
2020-6-21 13:32
XV就是HV手阀意思吗?这个编号有问题,相同功能和规格的手阀编一个号就可以了,另外FiQ没有C功能,应该加上,然后那个阀就是FV了
作者:
xinht1
时间:
2020-6-21 13:34
还有阀门的大小没有同意啊,长度5,宽度3,我记得20592深度设计有要求
作者:
mutianly
时间:
2020-6-24 08:22
完全可以!DCS做流量累计,累计值达到引用信号到阀门做联锁,由工艺考虑其他的条件,上下游是不是有泵,是否需要停泵或者关闭其他阀门
作者:
姜冬阳
时间:
2020-12-14 17:34
濠梁知乐 发表于 2020-4-27 10:37
图中的FIQ-101中没有字母C,没有控制要求啊,该图有毛病。
高人
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5