标题: 电缆沟与排水管道交叉,能从下面钻过去吗? [打印本页]

作者: 周云卿    时间: 2020-4-18 22:07
标题: 电缆沟与排水管道交叉,能从下面钻过去吗?
排水管道标高不能改了,电缆沟与其交叉,从下面钻过去再翻上来,成一个“凹”型,可以吗?
作者: 波海滔滔    时间: 2020-4-19 08:39
应该可以吧,我们厂有好多都是这样子的。
这样子有个不好的地方就是排水沟的防水做不好,电缆沟里时常积水严重,而且不好修复;
另外就是电缆故障了或者更换电缆,低下去那部分很不好检查
作者: 周云卿    时间: 2020-4-19 10:00
波海滔滔 发表于 2020-4-19 08:39
应该可以吧,我们厂有好多都是这样子的。
这样子有个不好的地方就是排水沟的防水做不好,电缆沟里时常积水 ...

好的,谢谢

作者: 周云卿    时间: 2020-4-19 10:26
波海滔滔 发表于 2020-4-19 08:39
应该可以吧,我们厂有好多都是这样子的。
这样子有个不好的地方就是排水沟的防水做不好,电缆沟里时常积水 ...

我一想凹下去的部分排水的确是很难,能不能把凹下去的部分做成穿管埋地呢?其余还是电缆沟
作者: btlhrdb2008    时间: 2020-4-19 11:49
可以,注意保持间距,可参考GB 50217-2018
作者: 周云卿    时间: 2020-4-19 19:40
btlhrdb2008 发表于 2020-4-19 11:49
可以,注意保持间距,可参考GB 50217-2018

谢谢!
作者: zhongyouqiang1    时间: 2020-4-19 20:58
可以