海川化工论坛

标题: 求各位大神解答!!!!双电磁阀控制一台双气缸的切断阀。 [打印本页]

作者: 老任同学    时间: 2020-4-18 07:17
标题: 求各位大神解答!!!!双电磁阀控制一台双气缸的切断阀。
这个气路是如何实现一个失电,切断阀关闭的
作者: 疯锤屁屁_boyOk    时间: 2020-4-18 10:55
两个电磁阀一个进DCS,一个进SIS么?
作者: newttang    时间: 2020-4-18 12:09
图片拍的不细,画不出气路图。但两位三通的肯定是自保用的,正常工况一直带电。两位五通是正常顺控用的。
作者: 老任同学    时间: 2020-4-18 12:34
疯锤屁屁_boyOk 发表于 2020-04-18 10:55
两个电磁阀一个进DCS,一个进SIS么?
是的,我就奇怪这么设计可以实现SIS关。现场可以关下来吗?
作者: 老任同学    时间: 2020-4-18 12:35
newttang 发表于 2020-04-18 12:09
图片拍的不细,画不出气路图。但两位三通的肯定是自保用的,正常工况一直带电。两位五通是正常顺控用的。
一个进DCS一个进SIS。我没看懂它如何实现SIS关的。这个三通也就是保位吧?
作者: 童心_YWUE    时间: 2020-4-18 13:40
老任同学 发表于 2020-4-18 12:34
是的,我就奇怪这么设计可以实现SIS关。现场可以关下来吗?

两个电磁阀串联在一起,第一个进sis,第二个进dcs
作者: 老任同学    时间: 2020-4-18 14:09
童心_YWUE 发表于 2020-04-18 13:40


两个电磁阀串联在一起,第一个进sis,第二个进dcs
SIS的是两位三通。并不能让阀门关闭吧。只能让他保持状态吧
作者: newttang    时间: 2020-4-18 15:46
老任同学 发表于 2020-4-18 12:35
一个进DCS一个进SIS。我没看懂它如何实现SIS关的。这个三通也就是保位吧?

你把两位三通的三根管配哪去了拍清楚,我再看看

作者: 达里加    时间: 2020-4-19 09:36
要看图的。