海川化工论坛

标题: 问个关于甲类储罐区液位安装标准的问题 [打印本页]

作者: mazhu2260    时间: 2020-4-17 14:22
标题: 问个关于甲类储罐区液位安装标准的问题
储存量在200立的立式圆柱钢制储罐,储存的是二甲胺水溶液涉及到3级重大危险源!
原有的磁翻板液位计现场指示总是很模糊,目前想改成雷达的,在现场安装一块防爆的大屏LED显示液位,这样能符合规范吗?
如果不可以的话,会涉及到那条规范的呢?
万分感谢!!!!

作者: ssln123    时间: 2020-4-17 15:00
没有任何问题,你搞豪华仪表谁还能说不好?按规范要搞2套,最好还有一套不同测量原理的带远传的。
作者: zoomer    时间: 2020-4-17 22:48
雷达,双法兰,伺服液位可选很多,肯定比磁翻板好,信号进DCS。没有规范说现场不能加LED的,只有符合防爆等级就可以。
作者: lovelife1997    时间: 2020-4-18 10:43
干嘛要在现场搞个LED显示屏呢?我的建议是翻板液位计+雷达液位计共用,巡检看磁翻板液位计;中控值守及领导在室内查看信号传输的数据,平时可以互相印证,确保准确。(磁翻板要经常保养养护才行要不肯定影响读数观察)
作者: xinht1    时间: 2020-4-18 10:59
大屏幕现场集中显示也是蛮不错的,前提是防爆等级达到现场防护等级要求
作者: mazhu2260    时间: 2020-4-20 08:07
lovelife1997 发表于 2020-4-18 10:43
干嘛要在现场搞个LED显示屏呢?我的建议是翻板液位计+雷达液位计共用,巡检看磁翻板液位计;中控值守及领导 ...

我们本身就有一个SIS的单法兰液位计了,再上的这个是DCS上用的,互相印证可以实现,我现在主要考虑的是用LED显示现场的合不合规
作者: mazhu2260    时间: 2020-4-20 08:08
xinht1 发表于 2020-4-18 10:59
大屏幕现场集中显示也是蛮不错的,前提是防爆等级达到现场防护等级要求

主要是合不合规
作者: 猎鹰2014    时间: 2020-4-21 17:42
前提是防爆等级达到现场防护等级要求,就是合规的




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5