海川化工论坛
标题:
防爆三通接线盒是否需要外接静电跨接线
[打印本页]
作者:
曹旭涛
时间:
2020-4-17 08:23
标题:
防爆三通接线盒是否需要外接静电跨接线
这种接线盒外部是否需要接静电线,有没有什么规定?求大佬解答
作者:
曹旭涛
时间:
2020-4-17 10:30
自己顶一下,不然就沉了啊
作者:
zdl1966
时间:
2020-4-17 21:08
防爆线管必需跨接,并且可靠接地。那么防爆三通接线盒就有必要静电跨接。
作者:
satan2014
时间:
2020-4-28 09:12
好像是有个规范说连接螺纹拧进去多少扣可以不跨接。
作者:
satan2014
时间:
2020-4-28 09:21
satan2014 发表于 2020-4-28 09:12
好像是有个规范说连接螺纹拧进去多少扣可以不跨接。
按照《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002的规定,电线管需要做跨接的,跨接的目的是保证管道在电气上的连续性,并保证管道可靠接地,防止漏电而发生事故。具体要求如下:
第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
作者:
DAOMS
时间:
2020-4-30 16:34
这个按规范要求是需要的,不过很多现场是没有做跨接的
作者:
zuixiaoxia
时间:
2020-5-2 16:44
外壳上有个接地端子,直接用6mm的接地线与这个接线盒接地端子连接就好了!
作者:
贺兰雪色
时间:
2020-5-3 10:55
学习学习,路过!