海川化工论坛
标题:
限位开关的有源触点无源触点到底什么意思
[打印本页]
作者:
麦当
时间:
2020-4-13 14:22
标题:
限位开关的有源触点无源触点到底什么意思
选型经常遇到有源和无源,上网查了也是和干接点湿接点相联系,因为不是学电的。谁能给用能听懂的额大概给讲讲,什么场合使用什么形式的,这两种能不能混用。有啥区别,希望能介绍一下
作者:
ssln123
时间:
2020-4-13 14:41
有源就是要供电才能工作的,无源就是不用供电就可以工作。防爆不防爆要根据现场所处的环境来确定是否要防爆,以及防爆的类型。
作者:
智GE
时间:
2020-4-13 20:28
本帖最后由 智GE 于 2020-4-13 20:29 编辑
英文DRY CONTACT、WET CONTACT,直译为干接点、湿接点。意译:无源接点、有源接点,个人认为后者更容易理解。
有源接点是指该接点已串入电压,无需再进行供电。
无源接点是指该接点未串入电压,只是一个通断信号。
举例:电机的运行和停止要在DCS画面上显示,需要将电气电机的运行和停止信号送至DCS控制系统,就是将电气柜继电器的辅助接点送到DCS(闭合为运行状态、断开为停止状态),要求其为无源接点,在DCS机柜串入24VDC电源,接到隔离继电器的输入端,输出侧再进系统卡件。目的是通过继电器隔离电气可能引入的高电压,防止I/O卡件击穿。
作者:
濠梁知乐
时间:
2020-4-13 21:24
假定现场有一个信号,该信号由两根线引出,从线端向信号端看,若里面包含电源则为有源信号(若是接点则为湿接点),若里面没有电源则为无源信号(若为接点则为干接点)。
所有接点信号都需要电源,区别是信号内部提供电源还是信号外部提供电源。
模拟信号也是如此。
作者:
evahujun
时间:
2020-9-15 18:02
那气动开关阀的DI和DO都属于无源接点还是有源接点呢?求大神指点