sgq1313 发表于 2020-4-13 09:00
从你这图上看,变送器负压管线不在出口上,另外正负压管线图上打叉,应该表示取消的意思吧。
sgq1313 发表于 2020-4-13 09:00
从你这图上看,变送器负压管线不在出口上,另外正负压管线图上打叉,应该表示取消的意思吧。
dennyshen2549 发表于 2020-4-14 08:06
我认为是可以这样做的,在计算差压压力时,液位不是计算法兰之间的距离,容器满量程液位时的压力就是其量程 ...
大山1986 发表于 2020-4-14 14:07
假设,罐内是水,毛细管硅油密度是1,容器满量程液位是2m,负压侧法兰在管道上的高度是3m。
假如安装在 ...
fjw3081585 发表于 2020-4-14 14:24
NOTE 3看一下什么意思,正常情况应该是远传液位和就地指示液位计量程一样的。但是流程图主要是为了体现出 ...
jcicwht 发表于 2020-4-14 17:34
切罐操作要关闭出口阀,这时监控罐液位时远传液位会指示不正常,而且容易造成双法兰单向受压
大山1986 发表于 2020-4-14 15:10
note3并没有实际意义
现场实际也是安装在出口管道上的
假设此时双法兰间距为3m,量程为(-30~0)kPa
fjw3081585 发表于 2020-4-19 15:10
量程的迁移是不能动量程的,表量程(0-30kpa)是指双法兰在同一水平面时正压侧法兰和负压侧法兰对大气时 ...
大山1986 发表于 2020-4-19 15:18
我不认同这种方式,如果按照双法兰间距设置迁移量,假如为(-30~0)kPa,而液位量程为2m,当罐子液位满了 ...
大山1986 发表于 2020-4-19 15:18
我不认同这种方式,如果按照双法兰间距设置迁移量,假如为(-30~0)kPa,而液位量程为2m,当罐子液位满了 ...
fjw3081585 发表于 2020-4-19 16:04
看看这个你就明白了
大山1986 发表于 2020-4-19 20:35
我不是说表头指示,若按30kPa量程计,罐内满到2m传输到DCS只有2/3的液位