海川化工论坛

标题: 双法兰液位计的负压法兰安装位置,求解 [打印本页]

作者: 大山1986    时间: 2020-4-12 14:17
标题: 双法兰液位计的负压法兰安装位置,求解
如图,双法兰LT-40101的正压法兰安装没问题,在凝液罐的下部,但是负压法兰安装却在该罐的出口管道上,请问为什么这样安装?计算差压时是否仍然按照法兰间距计算?

作者: wx_笨小子[咖啡]64664    时间: 2020-4-12 17:32
图方便,让他改
作者: sgq1313    时间: 2020-4-13 09:00
从你这图上看,变送器负压管线不在出口上,另外正负压管线图上打叉,应该表示取消的意思吧。
作者: 智GE    时间: 2020-4-13 09:30
sgq1313 发表于 2020-4-13 09:00
从你这图上看,变送器负压管线不在出口上,另外正负压管线图上打叉,应该表示取消的意思吧。

打叉是图例,代表毛细管。
作者: wowwz1    时间: 2020-4-13 10:20
sgq1313 发表于 2020-4-13 09:00
从你这图上看,变送器负压管线不在出口上,另外正负压管线图上打叉,应该表示取消的意思吧。

填充硅油的毛细管。。。。。
作者: hanxvj    时间: 2020-4-13 10:48
负压侧只要在能够正常反应罐内压力的地方都行,只影响迁移量(也就是零点),至于总的测量范围差压值,按设计的来就行了,选择为实际测量范围的高度,与负压室的安装位置无关.还有,上面有个注释NOTE 3,建议好好看一下,估计就是解释为什么负压侧装这个位置的
作者: wx_艾先波380380    时间: 2020-4-13 11:53
这个应该没毛病,变送器的负压侧连接的是等压管道,等同于容器内的压力,只是安装高度影响迁移量而已,你这个只是流程图,看不出该迁移多少
作者: ssln123    时间: 2020-4-13 14:57
可能跟工艺要求有关系,负压侧安装的管道有斜坡,应该是为了导液,所以液位计要测的高度是到管道那里去,不只是罐子的液位。
作者: Xiphos    时间: 2020-4-13 16:22
会不会罐子有点小……
作者: dennyshen2549    时间: 2020-4-14 08:06
我认为是可以这样做的,在计算差压压力时,液位不是计算法兰之间的距离,容器满量程液位时的压力就是其量程,大不了做一个迁移
作者: 大山1986    时间: 2020-4-14 14:07
dennyshen2549 发表于 2020-4-14 08:06
我认为是可以这样做的,在计算差压压力时,液位不是计算法兰之间的距离,容器满量程液位时的压力就是其量程 ...

假设,罐内是水,毛细管硅油密度是1,容器满量程液位是2m,负压侧法兰在管道上的高度是3m。
假如安装在管道上时变送器零点是-30kPa,那么量程应设置为-30~-10kPa

您说的迁移,是这个意思么?
作者: fjw3081585    时间: 2020-4-14 14:24
大山1986 发表于 2020-4-14 14:07
假设,罐内是水,毛细管硅油密度是1,容器满量程液位是2m,负压侧法兰在管道上的高度是3m。
假如安装在 ...

NOTE 3看一下什么意思,正常情况应该是远传液位和就地指示液位计量程一样的。但是流程图主要是为了体现出工艺流程之间的相互关系,如果你要看具体的液位计口的位置要看工艺管道平面布置图和单线图。你这里NOTE 3应该很关键少一部分重要内容。
迁移指的是为了消除安装造成的测量误差将0-30Kpa的表迁移成-15~15kpa的表,表的量程不变。
作者: 大山1986    时间: 2020-4-14 15:10
fjw3081585 发表于 2020-4-14 14:24
NOTE 3看一下什么意思,正常情况应该是远传液位和就地指示液位计量程一样的。但是流程图主要是为了体现出 ...

note3并没有实际意义
现场实际也是安装在出口管道上的
假设此时双法兰间距为3m,量程为(-30~0)kPa
按照罐体高度2m设置迁移量,是(-30~-10)kPa
我理解的对不对?

作者: jcicwht    时间: 2020-4-14 17:34
切罐操作要关闭出口阀,这时监控罐液位时远传液位会指示不正常,而且容易造成双法兰单向受压
作者: 大山1986    时间: 2020-4-15 20:18
jcicwht 发表于 2020-4-14 17:34
切罐操作要关闭出口阀,这时监控罐液位时远传液位会指示不正常,而且容易造成双法兰单向受压

对,这种安装方式有这个弊端
作者: fjw3081585    时间: 2020-4-19 15:10
大山1986 发表于 2020-4-14 15:10
note3并没有实际意义
现场实际也是安装在出口管道上的
假设此时双法兰间距为3m,量程为(-30~0)kPa

量程的迁移是不能动量程的,表量程(0-30kpa)是指双法兰在同一水平面时正压侧法兰和负压侧法兰对大气时受到的压力是一样的所以差压值是0,而因为现场实际安装时正负压侧法兰分别安装在不同的高度,变送器安装位置会导致安装完成后由于毛细管中的硅油会对变送器产生不同的压力,所以要把这部分压力迁移。
简单说就是
在双法兰在一个平面上时变送器显示0kpa,表量程0-30kpa对应4-20mA。
当安装完成后表头比如说产生了一个负压变成-15kpa,那么通过手操器迁移将表的量程迁移为(-15kpa~15kpa)。量程还是30,但是让变送器认为-15kpa时输出4mA对应0点,当15kpa时输出20mA对应满量程
作者: 大山1986    时间: 2020-4-19 15:18
fjw3081585 发表于 2020-4-19 15:10
量程的迁移是不能动量程的,表量程(0-30kpa)是指双法兰在同一水平面时正压侧法兰和负压侧法兰对大气时 ...

我不认同这种方式,如果按照双法兰间距设置迁移量,假如为(-30~0)kPa,而液位量程为2m,当罐子液位满了,仪表输出为2/3的电流,操作工不好判断液位是否满罐
您觉得呢
作者: fjw3081585    时间: 2020-4-19 16:00
大山1986 发表于 2020-4-19 15:18
我不认同这种方式,如果按照双法兰间距设置迁移量,假如为(-30~0)kPa,而液位量程为2m,当罐子液位满了 ...

工艺的操作工人员是不会看你表头显示的压力值的,他们只会看当前页为40%或者百分之多少,这两个数据一个会从操作站上看,一个会从表头看。然而表头一般我们都懒得给他们改,因为操作工一般不会去看表头的
作者: fjw3081585    时间: 2020-4-19 16:04
大山1986 发表于 2020-4-19 15:18
我不认同这种方式,如果按照双法兰间距设置迁移量,假如为(-30~0)kPa,而液位量程为2m,当罐子液位满了 ...

看看这个你就明白了

作者: 大山1986    时间: 2020-4-19 20:35
fjw3081585 发表于 2020-4-19 16:04
看看这个你就明白了

我不是说表头指示,若按30kPa量程计,罐内满到2m传输到DCS只有2/3的液位
非常感谢,研究一下你发的资料
作者: fjw3081585    时间: 2020-4-20 08:19
大山1986 发表于 2020-4-19 20:35
我不是说表头指示,若按30kPa量程计,罐内满到2m传输到DCS只有2/3的液位
非常感谢,研究一下你发的资料

没太明白你的意思,差压变送器通过两片法兰之间的压力差值通过物料密度来计算高度的,那么就不要关心他是0-30kpa还是-30~0kpa。两片法兰产生的差值都是在这30kpa的区间内移动并计算的,那么0~30kpa和-30~0kpa就没啥区别呀




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5