海川化工论坛
标题:
凝结水箱液位计安装
[打印本页]
作者:
ruianahao
时间:
2020-4-7 09:38
标题:
凝结水箱液位计安装
请问各位老师,我这边有个薄壁的凝结水箱,水箱壁厚1.8mm,里面装的介质是蒸汽凝结水,敞口的,现在想加装一个液位计,请问装哪种液位计好。磁翻板会不会太重挂不住?请大家有经验的话帮忙回答一下,万分感谢!
作者:
丁小帅
时间:
2020-4-7 09:42
敞口容器顶部安装一个杆式的静压式液位计?
作者:
ruianahao
时间:
2020-4-7 09:57
丁小帅 发表于 2020-4-7 09:42
敞口容器顶部安装一个杆式的静压式液位计?
我这个里面连接蒸汽疏水管的,会有很大的水汽,也稍微有点压力的,这个静压式液位计是不是不太合适
作者:
浪哩隔啷
时间:
2020-4-7 10:59
磁翻板就行,怕挂不住可以加支撑的
作者:
wx_艾先波70720
时间:
2020-4-7 11:05
不用静压,不用磁翻板的话可以考虑顶装的浮球液位计
作者:
老婆用来哄的
时间:
2020-4-7 11:39
学习了
作者:
热火1112111
时间:
2020-4-7 12:22
路过 。学习!!!
作者:
WOSHIDVE
时间:
2020-4-8 13:31
顶装浮球液位变送器