海川化工论坛

标题: 自力式调节阀压力调节是否与流量有关? [打印本页]

作者: o'sman    时间: 2020-4-6 15:40
标题: 自力式调节阀压力调节是否与流量有关?
总线管道+自力式调节阀 /分支管道1+自力式调节阀1--燃烧炉1
                                     \分支管道2+自力式调节阀2--燃烧炉2
三个自力式调节阀都是阀后稳压,阀后压力始终波动,阀门调节 有喘振  阀杆上下调节停不下来  
总管设计最小流量430 实际 150  喘的原因是否与阀门选型过大有关?
总是说自力式调节阀只控制压力不控制流量,但流量的大小 是否影响压力的调节?

作者: CHANGBAISHI    时间: 2020-4-6 15:53
这种阀门的使用是要根据压差在一定范围内的调节。应该在调节阀至燃烧喷嘴间形成一定的压力,这个压力要符合调节阀的适用范围是最好的。
现在这种波动状况可能是阀门选择口径过大导致的。
流量大,相对压力会降低。
如果这个流量增加不足以使压力降低,那么,这个阀门的选择就大了。因为到喷嘴间的这段压力稍有升高,就达到了阀门关闭状态。
供参考。
作者: jlszhoujidai    时间: 2020-4-6 17:27
调节是否稳定跟负荷是否稳定有关,负荷变化大也就是流量变化大,相应的压力也就波动大,调节自然就不稳定了。
作者: 抓住今天!    时间: 2020-4-6 18:35
学习了
作者: HEJIYUER    时间: 2020-4-6 21:25
就是和流量有关。(好比减压孔板,流量变化板后的压力必定变化)
烧嘴基本上是线性 P-Q 关系,而自立阀是线形(或者快开)特性。在小开度下,阀门的实际特性都是快开的,动一下提量很快,但烧嘴又吃不了那么多,压力就上涨,那么PCV 又关下去, 反复折腾。可以试试把PCV前的手阀勒一下。
最好拿到烧嘴的负荷曲线(压力-流量),根据曲线贴壁选用自立阀, 因为烧嘴的负荷不会有突变,因此PCV 不必太大。
对比氮封的PCV, 它的动态要求高些,毕竟罐的容积大时间常数很大,但烧嘴PCV要求迅速匹配负荷。

作者: liaifeng    时间: 2020-4-6 21:37
这样的系统,建议你还是将其中一路分支设置为手动,否则会因为一路的波动,相互干扰的!
作者: o'sman    时间: 2020-4-7 09:57
HEJIYUER 发表于 2020-4-6 21:25
就是和流量有关。(好比减压孔板,流量变化板后的压力必定变化)
烧嘴基本上是线性 P-Q 关系,而自立阀是 ...

受教了!我们也是考虑尝试将自力式调节阀前的工艺截止阀关小,以减少波动幅度。氮封的阀后稳压也用到不少,也出现有阀后压力波动,阀门喘振的现象。更有意思的是,一台氮气0.5MPa减压至5KPa,前期安装调试好,工艺没反应什么问题,后期工艺投用罐体气相水封后,自力式调节阀阀后压力只能到12~13KPa,怎么调也没有变化,咨询厂家怀疑阀芯损伤,目前工艺不能阀门离线检查,只能将自力式阀前截止阀调整关小至阀后5KPa使用,但流量估计很难满足实际需要。
作者: 热火1112111    时间: 2020-4-7 12:32

谢谢楼主分享。。。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5