标题: 接地热电偶非接地热电偶进DCS问题 [打印本页]

作者: zxg.wylton    时间: 2020-3-26 23:10
标题: 接地热电偶非接地热电偶进DCS问题
曾遇到铠装热电偶芯接地后DCS测量不准了,一旦绝缘又正常。DCS是直接热电偶信号输入(无外置隔离器)。请问大家遇到过没?怎么处理?毕竟有非绝缘热电偶产品。谢谢!

作者: ssln123    时间: 2020-3-27 09:01
测量端有露头型、接壳型和绝缘型三种基本形式。在满足测温响应时间的前提下,我们用绝缘型的多,没有出现对地干扰问题。
作者: 小刘_tsme3    时间: 2020-3-27 09:07
铠装热电偶绝缘不好,原因有:1.冷端接线盒处受潮,进水造成绝缘不好,处理方法:吹干,清理端子和引线处。2.测量温度过高,或有腐蚀性气氛,造成铠装热电偶绝缘材料氧化镁粉,绝缘性能下降,属于正常现象。处理办法:增加温度隔离器,或隔离型温度变送器。
作者: 老婆用来哄的    时间: 2020-3-27 19:49
学习了
作者: 小刘_tsme3    时间: 2020-3-27 20:54
不好意思,我前面说的是绝缘型出现不好,造成DCS测量值不准了。接地型不准了,主要是干扰造成的,可以在热电偶正负极之间和正负极对地加独石电容0.1uF,看一下行不行。最好用示波器看一下干扰源信号类型在采用怎样解决方法。
作者: zxg.wylton    时间: 2020-3-28 09:43
小刘_tsme3 发表于 2020-3-27 20:54
不好意思,我前面说的是绝缘型出现不好,造成DCS测量值不准了。接地型不准了,主要是干扰造成的,可以在热 ...

与干扰无关,是DCS硬件不容许热电偶测量端接地。只要接地就偏低,不接地马上好
作者: sdlyml    时间: 2020-3-28 11:09
zxg.wylton 发表于 2020-3-28 09:43
与干扰无关,是DCS硬件不容许热电偶测量端接地。只要接地就偏低,不接地马上好

是直接进卡件还是有隔离栅?直接进卡件的话不容易改的,要么加温变,要么你就选择绝缘型的热电偶呗。。。
隔离栅的话,这个要咨询下厂家。
作者: 小刘_tsme3    时间: 2020-3-28 16:29
版主:你好!
         我接触的接地型热电偶进数显表显示不准确,查看就是接地后造成干扰进毫伏信号里,显示不对,加电容滤波后就可以使用了,DCS硬件可能与数显表不一样,你可以在安装上处理,让热电偶外壳与设备外壳绝缘就可了。比如螺纹连接,在螺纹处多加四氟带让热电偶与设备螺纹不接触,热电偶相对就绝缘了。
作者: GCKDT    时间: 2020-3-29 11:58
学习了