jlshnlhj 发表于 2020-3-22 11:52
先搞清SPLIT(在C)模块与PV3001-1、PV3001-2关系(两个均在M)。这个看不到组态,后面的建议都不靠谱。
...
sdlyml 发表于 2020-3-22 12:13
这是分程啊。2阀打手动控制1阀就好啊
濠梁知乐 发表于 2020-3-22 12:06
PICA3001输出经过SPLIT,产生两个信号分别送到PV3001-1和PV3001-2,没有见到副控制器,该图似乎是压力分程 ...
濠梁知乐 发表于 2020-3-22 12:06
PICA3001输出经过SPLIT,产生两个信号分别送到PV3001-1和PV3001-2,没有见到副控制器,该图似乎是压力分程 ...
HBFFI 发表于 2020-3-22 14:43
是压力分程控制报警系统,假如SV和PV值设定一样,打成自动,1和2阀不会动作
HBFFI 发表于 2020-3-22 14:43
是压力分程控制报警系统,假如SV和PV值设定一样,打成自动,1和2阀不会动作
jlshnlhj 发表于 2020-3-22 21:02
已经告诉你了:PV3001-1、PV3001-2两个均在M(即手动),都没理解。另外看到仪表面板“MAN"右侧"IMAN"了 ...
濠梁知乐 发表于 2020-3-22 15:18
SV和PV值设定一样时,控制器偏差为零,两个控制阀当然不会动了。
XLFDG 发表于 2020-3-23 14:31
这是个分程控制,你要先搞清楚怎么分程的,然后算一下主控制器PIC3001的MV值该是多少,先根据A和B两个点算 ...
HBFFI 发表于 2020-3-24 19:56
大师,这个就是后台逻辑图,压力控制分两路控制各一个阀
XLFDG 发表于 2020-3-25 07:58
分程控制类型有这几种,你要去问一下你们仪表具体是哪一种,或者你根据你的工艺看一下
濠梁知乐 发表于 2020-3-25 12:19
30PICA3001(PIC)的输出送给30SPL3001,根据具体分程情况在30SPL3001中分程信号,经过分程的两个信号分别送 ...
jlshnlhj 发表于 2020-3-25 12:07
"......这儿可能各有一个MLD模块在M状态", 果然是MLD-SW。
首先一定要清楚地知道两个阀门30PV3001-1与3 ...